    Hallo zusammen,

    Ein Dimmaktor (z.B. MDT) hat einen max Schaltleistung von 250W.
    Ein Halogen NV Trafo hat 105VA. Darf man somit zwei Trafos an einen Ausgang hängen? (unter der Annahme das die Trafos gleichen Typs sind)

    Vielen Dank

    #2
    hängt davon ab...

    Die Leistung darf man ausnutzen wenn der Dimmer gem. den Spec. eingebaut wird:
    - Umgebungstemperatur
    - ev. Abstand unter / neben den Dimmer für verbesserte Kühlung
    - ...

    und die Last den Spezifikationen entspricht.

    CosPhi ist ebenfalls noch ein Thema: 250W ohm'sche Last (=Glühwendel)
    sind nicht 250W eines Trafos....

    Der Trafo hat übrigens eine Nennleistung (sec) von 105W, dazu kommen jedoch noch die Verluste des Trafos selbst, er wird je nach Type also mehr Leistung verbraten...
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      Wie ist denn das bei dem 250 Watt 4 Kanal Dimmer von MDT? Macht der 250 Watt pro Kanal oder darf ich die anderen drei nicht mehr benutzen wenn ich an dem einen schon 230 Watt dran habe?

      Kommentar


        #4
        Zitat von division Beitrag anzeigen
        Wie ist denn das bei dem 250 Watt 4 Kanal Dimmer von MDT? Macht der 250 Watt pro Kanal oder darf ich die anderen drei nicht mehr benutzen wenn ich an dem einen schon 230 Watt dran habe?
        Im Datenblatt steht es tatsächlich nicht explizit drin, ich würde aber von 250W pro Kanal ausgehen.

        Kommentar


          #5
          Zitat von DerMitdemBusSpricht Beitrag anzeigen
          Im Datenblatt steht es tatsächlich nicht explizit drin,
          Tatsächlich! Falls MDT hier mitliest -> das sollte bitte aufgenommen werden.

          Auf dem Aufdruck auf dem Gerät selbst steht aber 4x250W, es ist die Leistung je Kanal.
          Gruß, Rainer

          Kommentar


            #6
            Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
            Tatsächlich! Falls MDT hier mitliest -> das sollte bitte aufgenommen werden.
            Die geänderten DB sind gerade online !

            Kommentar


              #7
              Gestern hatte ich das Datenblatt aus Interesse angesehen. Leider sind die Angaben im Vergleich zu Produkten anderer Hersteller eher spärlich. Bei den Dimmern von Hager und Berker (Instabus) sind wesentlich umfangreichere Angaben zum Einsatz enthalten; z.B. Leitungen für die verschiedenen Lastfälle. Dies macht den möglichen Einsatz verständlicher.

              Grüsse,
              Uli