    Hallo zusammen,

    Ich habe einen KNX LAN Router von Eibmarkt gekauft. Die ETS zeigt ein grünes Licht bei Verbindung, aber wenn ich programmieren will sagt er keine Verbindung. In der Anleitung habe ich das so verstanden, dass wenn der Status auf "grün" steht, alles OK ist.
    Kann das sein, oder hat der Status "grün" erstmal wenig zu sagen?

    Danke und Grüße
    Marc

    #2
    Hast Du das Teil in der ETS 3, unter Extras, Option Komunikation auch schon eingestellt? Oder Du müßtest mal einiges mehr dazu schreiben.

    MfG
    Dirk probieren geht über studieren

    Kommentar


      #3
      Ja, in der ETS4 ist uner Kommunikation das Gerät eingestellt und beim Test erscheint auch OK.
      Ich habe dem Router eine physikalische Adresse von 1.1.255 gegeben. Was für Infos sind für die Diagnose noch relevant?
      Mich verwundert eben, dass der Test OK zeigt und auch der Status "grün" ist, und ich trotzdem keinen Zugriff auf Aktoren etc. zum programmieren bekomme.

      Kommentar


        #4
        Router bekommen im Muster x.y.0; bei Dir 1.1.0 und die 2te Adresse zum Zugriff nimmt eine höhere.

        Goto Basics Topologie
        Gruss
        GLT