Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS kann nicht auf Gerät zugreifen, Warum ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS kann nicht auf Gerät zugreifen, Warum ?

    Hallo Wissende,

    ich kann auf einen Busankoppler von BJ an dem ein RTR BJ 6128 hängt nicht mehr zugreifen (programmieren). Unten stehende Detailfehlermeldung bekomme ich. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann. An der Verdrahtung habe ich nichts geändert. Das Teil habe ich gestern neu programmiert. Anschließend wollte ich nochmal was an der Programmierung ändern, dann ging es plötzlich nicht mehr.

    Vielen Dank Thomas


    EDI: EIBlib/IP EDI
    Params: Server=192.168.0.11;Protocol=TCP;ConfigPort=50000; ReadPort=50001;WritePort=50002;COM=1
    Last messages (EMI2):
    10:37:21.734 S 04 P_GETV.req 02 004E
    10:37:21.734 R 06 P_GETV.con 02 004E 00 12
    10:37:21.734 S 04 P_GETV.req 02 0117
    10:37:21.796 R 06 P_GETV.con 02 0117 11 01
    10:37:21.796 S 04 P_GETV.req 01 0116
    10:37:21.843 R 05 P_GETV.con 01 0116 01
    10:37:21.843 S 04 P_GETV.req 01 0060
    10:37:21.890 R 05 P_GETV.con 01 0060 12
    10:37:21.890 S 05 P_SETV.req 01 0060 12
    10:37:21.953 R 05 P_GETV.con 01 0060 12
    10:37:22.453 S 04 P_GETV.req 01 0060
    10:37:22.453 R 05 P_GETV.con 01 0060 12
    10:37:22.453 S 05 P_SETV.req 01 0116 00
    10:37:22.593 S 04 P_GETV.req 01 0116
    10:37:22.593 R 05 P_GETV.con 01 0116 00
    10:37:22.609 S 08 L_DATA.req (OPR) 90 0000 1124 60 80
    10:37:22.718 R 08 L_DATA.con (OPR) 91 1101 1124 60 80
    10:37:22.718 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 1124 61 43 00
    10:37:22.812 R 09 L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 91 1101 1124 61 43 00
    10:37:25.921 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 1124 61 43 00
    10:37:26.000 R 09 L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 91 1101 1124 61 43 00
    10:37:27.625 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 1150 3901 E3 00 80 05 A0
    10:37:28.531 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 1150 3900 E3 00 80 06 D6
    10:37:28.546 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 1101 4800 E1 00 80
    10:37:29.109 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 1124 61 43 00
    10:37:29.187 R 09 L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 91 1101 1124 61 43 00
    10:37:32.296 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 1124 61 43 00
    10:37:32.375 R 09 L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 91 1101 1124 61 43 00
    10:37:32.968 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 111F 2005 E1 00 80
    10:37:32.984 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 111F 2006 E1 00 80
    10:37:33.531 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 1111 1102 E3 00 80 0C 03
    10:37:35.484 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 90 0000 1124 61 43 00
    10:37:35.578 R 09 L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 91 1101 1124 61 43 00
    10:37:37.578 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 111D 1C02 E3 00 80 07 C1
    10:37:38.671 S 08 L_DATA.req (CLR) 90 0000 1124 60 81
    10:37:38.765 R 08 L_DATA.con (CLR) 91 1101 1124 60 81
    10:37:38.765 S 05 P_SETV.req 01 0116 01
    10:37:38.859 S 04 P_GETV.req 01 0116
    10:37:38.859 R 05 P_GETV.con 01 0116 01
    10:37:38.859 S 05 P_SETV.req 01 0060 C0
    10:37:38.921 R 05 P_GETV.con 01 0060 8E

    #2
    Hallo Thomas,

    tja, daraus kann man nur entnehmen, dass sich unter der 1.1.36 kein Gerät angesprochen fühlt, der Buszugriff der ETS aber anscheinend klappt (wie man an den eingestreuten Gruppentelegrammen sieht). Drück mal an dem Gerät die Programmiertaste: LED geht an? Siehst du das Gerät unter Diagnose/Phys. Adressen?

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      habe die Busspannung ausgeschaltet, danach konnte ich das Gerät wieder ansprechen !

      merkwürdig oder ?

      viele Grüße

      Thomas

      Kommentar

      Lädt...
      X