    1 Taste = 3 Schaltfunktionen ????

    Hallo
    Habe mich leider in einem Zimmer etwas verplant....
    Benutze derzeit schon über den HS kurz/lange Taste Funktion. (Gira TS2 Plus)
    Jetzt bräuchte ich aber mittlerweile 1 Taste = 3 Funktionen..

    Kurz drücken = Toggle Licht An/Aus
    Lang (über 0,5 Sekunden) drücken = Toggle Steckdose An/Aus
    Sehr Lang (über 3 Sekunden) = Toggle Indirektes Licht An/Aus

    Gibt es hierfür evtl. schon einen Baustein, oder könnte mir jemand weiterhelfen, wie ich dies am besten realisiere???

    Vielen Dank

    #2
    Hallo,

    wenn der HS vorhanden, geht auch mehrfach drücken (Doppelklick etc.)
    Dafür gibt es auch einen Baustein.

    Gruß, Bernd
    ___________________________________
    Meine Installation: EFH mit FBH und Lüftung, HS3, TS2+ & Taster-BA, Router PS650IP, DALI N141, Wiregate, FritzBox 7270, ELO-Touch & Visu (10%) ...

    Kommentar


      #3
      Danke für deine schnelle Antwort.
      Den Baustein kannte ich noch gar nicht. Bin gerade dabei ihn zu testen.

      Feedback kommt!!

      Kommentar


        #4
        Tausche den Taster doch gegen einen Gira 2 fach, 2 Punkt, 0185 00 aus, an dem kannst du 4 unabhängige Adressen Toggeln und brauchst keine Morsezeichen tippen.
        Der schöne Niederrhein läßt Grüssen

        Andreas


        Alter Hof mit neuer Technik

        Kommentar


          #5
          Zitat von anlo007 Beitrag anzeigen
          Tausche den Taster doch gegen einen Gira 2 fach, 2 Punkt, 0185 00 aus, an dem kannst du 4 unabhängige Adressen Toggeln und brauchst keine Morsezeichen tippen.
          Glaube kaum, dass er einen TS2 Plus gegen einen normalen Taster tauschen möchte. Er schreibt leider nicht welchen TS2 Plus (2fach oder 5fach), bei 2fach könnte man gegen einen 5fach tauschen.
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will

          Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
          - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

          Kommentar


            #6
            Es handelt sich um einen TS2 Plus 2-fach. Tauschen möchte ich vermeiden, weil darunter direkt eine Steckdose ist.
            Zurück zur Logik...

            Bin gerade am testen, aber verstehe noch nicht ganz wie ich einen 3-fach klick realisieren soll.

            Eingang ist klar.
            Min steht auf 1
            Max auf 2 (Doppelklick)
            Dauer 2 Sekunden

            Wie soll ich jetzt unterscheiden zwischen 1,2 und 3fach Klick??