    [wiregate] - √ - Adv. Multisensor V2.11 zeigt Helligkeitswert ohne Sensor an

    Hallo Forum,

    ich spiele gerade mit einem adv. Multisensor V2.11 und wundere mich darüber das de einen Luxwert anzeigt, obwohl kein Helligkeitssensor eingebaut ist. Wie kann das sein? Oder hat man mir den heimlich eingebaut
    Danke und Gruß.

    Torsten.

    #2
    Hmm, der ist SW-seitig schon länger implementiert aber HW-seitig (noch) nicht vorhanden - ignorieren wäre bis dahin das beste

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      Hallo Thorsten,

      der AD-Wandler und ein Teil der Beschaltung für den Umgebungslichtsensor ist auf dem Adv. Multisensor aktiv. Der Eingang ist offen und damit kann er sich etwas einfangen.

      Mit einer Brücke zwischen GND und S wären die Verhältnisse definierter und der Eingang auf Masse.

      lg

      Stefan