    Hallo ReinhardW

    Danke für die rasche Antwort.
    Betreffend nicht gegeneinander verriegelt. Was kann im schlechtesten Fall eintreten?
    Antrieb blockiert?
    Antrieb kann defekt gehen?

    Grüsse
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • ReinhardW
    antwortet
    Servus retoe,

    warum ist das nicht ersichtlich für dich?
    Der Autor schaltet 24-230V gleich und Wechselspannung und ist für 3-Punkt Antriebe geeignet, blöd ist nur das die beiden Kanäle nicht gegeneinander verriegelt sind...

    Gruß Reinhard W.

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    Was ist den ein 3-Punkt Mischer?
    1. = AUF
    2. = STOP
    3. = ZU
    Also ein normaler Antrieb mit Rechts und Linkslauf.
    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Retoe
    antwortet
    Hallo GLT

    Kleine Frage. Es ist für mich leider aus den technischen Spezifikationen nicht eindeutig ersichtlich. Kann der ABB Elektronischer Schaltaktor ES/S X.1.2.1 einen Stellantrieb elektromotorisch mit AC 230V Stellsignal 3-Punkt (SQS35.03) ansteuern?
    Falls ja könnte ich endlich meine Heizungsprojekt damit zum Abschluss bringen.

    Vielen Dank für eure Hilfen
    Grüsse
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • max99
    antwortet
    UVR 1611 mit Knx Modul...
    Da ist alles drin was für eine Heizkreisregelung gebraucht wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    ABB Elektronischer Schaltaktor ES/S X.1.2.1

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gurke
    antwortet
    Aber mal ehrlich, wieso so kompliziert.

    Bevor ich so eine Bastellösung bauen würde, nehme ich doch einen Heizungsregler z.B. Siemens RMH706B.

    Du kannst die EInstellungen ordentlich machen.

    Damit regelst du deine ganze Heizung, mit Mischer, Pumpe und Warmwasser.
    Wenn du keine ERR hast, musst du ja auch ne Heizkurve hinterlegen. Kannst du das denn Softwareseitig realisieren? ALso ich glaub nicht das sowas mit nem Jalousieaktor funktionieren wird.


    Wie wird denn dein Mischer zur Zeit angesteuert? Muss doch über den Wärmeerzeuger passieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    "echte" jalousieaktoren sind hardwaretechnisch verriegelt

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlexOOOO
    antwortet
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    klingt nach Jalousieaktor
    Auch diese Lösung habe ich schon in Betracht gezogen, ja :-) Sollte ja ähnlich gehen, wie bei zwei Schaltaktorkanälen, oder ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlexOOOO
    antwortet
    Der Hintergrund ist übrigens der, dass ich meine Heizung einzig und allein zentral im Heizkeller regeln möchte - ich möchte keine Einzelraumregelung auf Grund 20cm Aussendämmung, Passivhausfenster und Lüftungsanlage. Denke mir hier, dass sich die Temperaturen durch die Dämmung und den Wärmetauscher in der Lüftung eh ausgleichen werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Die Ausgänge sollten ja auch Hardwareseitig gegeneinander verriegelt sein.
    klingt nach Jalousieaktor

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlexOOOO
    antwortet
    Hi Gurke !

    Danke für deine Antwort !

    Ich habe auch in einem meiner Schaltaktoren (ABB 8-fach) nur eine 2-Punkt Regelung gefunden - richtig :-(

    Aber wäre es denn nicht grundsätzlich möglich (entsprechenden Server o.ä. vorausgesetzt) eine Dreipunktregelung folgender Maßen zu realisieren.

    - Vorlauftemperatur unter Sollwert löst einen Impuls (Tasterfunktion) von 1 Sek. (ein Schaltaktorkanal) z.B. in Richtung "wärmer" aus
    - Das Ganze dann natürlich entsprechend umgekehrt, wenn Sollwert zu hoch in Richtung "kälter" (zweiter Schaltaktorkanal)
    - Dann das Ganze ein paar Minuten später wieder über den Server (die Logik) abfragen lassen und bei Bedarf erneut regeln lassen

    Was haltet Ihr davon ?

    Gruß
    Alex

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gurke
    antwortet
    Ich hab sowas auch schonmal gesucht. Leider bieten die meisten Aktoren nur eine 2-Punkt Regelung.

    Ausgänge für einen 3-Punkt Antrieb finden sich nach meinem Kenntnisstand meistens nur auf richtigen Reglern wieder. Das ist dann meist mit höheren Kosten verbunden.

    Die Ausgänge sollten ja auch Hardwareseitig gegeneinander verriegelt sein.

    Eventuell ist es besser einen Motor mit 0-10V Ansteuerung zu verwenden?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlexOOOO
    antwortet
    Hallo GLT !

    Soeben nachgeschaut....

    Es ist ein Afrisio PROMIX AVC 05 Stellmotor mit einer 3-Punktregelung.

    Gibt es eine Empfehlung für den Schaltaktor deinerseits ?

    Danke.
    Alex

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Welche Ansteuerung hat Dein Mischer - 0-10V, 3-Punkt?

    3-Punkt-Antriebe kann man mit Schaltaktoren ansteuern, die für Lüftungsklappen eine Applikation anbieten.

    Einen Kommentar schreiben: