    Ich habe eine eigene Logik für die Ladensteuerung erstellt - zumindest versucht. Irgendwie läuft die nicht durch. Kann mir einer sagen, wo mein Fehler liegt? Bin ja noch Anfänger...

    Peter
    Angehängte Dateien
    never fummel a running system...

    #2
    Hallo TRex,

    spontan fällt mir auf das einige überflüssige Leerzeichen enthalten sind:
    Beispiel: 5002| 1|0|0 -> besser: 5002|1|0|0 oder
    5012|0|"" |"__import__('time').localtime()[3]" |"" |0|0|1|0
    ->
    5012|0|" "|"__import__('time').localtime()[3]"|""|0|0|1|0

    Nimm die überflüssigen Leerzeichen erst mal raus. Wenn es dann nicht funktioniert benötigen wir weitere Info's was genau nicht funktioniert.
    Schau ev. mal auf die Debugseite Thema exceptions!