Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira TS 2plus - Taster-LED nicht programmierbar?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira TS 2plus - Taster-LED nicht programmierbar?

    Hi,
    ich bin noch nicht tief in der Materie drin. Daher meine Frage:
    Ist es korrekt, dass ich beim o.g. Produkt die Status-LEDs der Taster nicht einzeln ansteuern kann? Ich habe nirgends eine Möglicheit gesehen, dafür eine Gruppenadresse zu vergeben, und ich wollte mir meinem Loxone-Miniserver durch eine leuchtende LED am Eingang signalisieren lassen, dass ein Fenster offen ist ...

    Gruß
    Chris

    #2
    Zitat von ThePhantom Beitrag anzeigen
    Hi,
    ich bin noch nicht tief in der Materie drin.
    Hallo Chris,

    hast du mal die Applikationsbeschreibung zu dem TS2 Plus gelesen?

    Hier mal ein kleiner Ausriss aus der Beschreibung:

    Die Displaybeleuchtung und die Betriebs-LED können separat über ein Kommunikationsobjekte ein- oder ausgeschaltet werden.

    Statusanzeige über blaue LED möglich (Statusanzeige bei Wippenfunktion über Status-Objekte und Status- oder Betätigungsanzeige bei Tastenfunktion möglich)

    • Auch wenn Tasten oder Wippen mit "keiner Funktion" belegt sind, können die Status-LED über Objekte angesteuert werden

    Objekt Objektbeschreibung

    0 - 11 Status: 1 Bit Objekt zum Ansteuern der Status-LED einer Taste oder einer Wippe.

    Hoffe ich konnte helfen.

    Gruß
    Michael

    Kommentar


      #3
      Zitat von Michixx Beitrag anzeigen
      Applikationsbeschreibung zu dem TS2 Plus

      Statusanzeige über blaue LED möglich
      TS2 und blaue LED???
      Ich glaub Du bist beim TS 3!

      Beim TS2 geht es glaub ich nicht, aber ich hab die Applikationsbeschreibung nciht aktuell gelesen.
      ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

      Kommentar


        #4
        Ja, blaue LEDs habe ich leider nicht :-)

        Kommentar


          #5
          Beim TS2(+) m.E. leider nicht möglich.

          Es läßt sich pro Taste die Funktion der LED wählen, jedoch nur

          -immer EIN
          -immer AUS
          -Statusobjekt
          -invertiertes Statusobjekt
          -Betätigungsanzeige

          Status geht dann nur mit der GA die der Taste zugeordnet ist (bzw. einer hörenden Statusadresse).

          Kommentar


            #6
            Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
            TS2 und blaue LED???
            Ich glaub Du bist beim TS 3!
            Nee, ich bin beim TS2 Plus, Farben kann ich noch ohne Brille unterscheiden.
            Zitat von ThePhantom Beitrag anzeigen
            Ja, blaue LEDs habe ich leider nicht :-)
            Dann hast du sicher auch keinen Gira TS2 Plus.

            Auch wenn Tasten oder Wippen mit "keiner Funktion" belegt sind, können die Status-LED über Objekte angesteuert werden

            So steht es zumindest in der Anleitung, selber ausprobiert habe ich es aber noch nicht.

            Gruß
            Michael

            Kommentar


              #7
              Hallo Chris,

              ich habe es bei mir eben mal selber versucht.

              Die Staus-LED kann man separat ansteuern, wenn die entsprechende Taste/Wippe auf "ohne Funktion" eingestellt ist. (eine 1 für An, eine 0 für Aus)
              Wenn die Taste/Wippe aber mit einer Funktion hinterlegt ist geht es nicht mehr, dann wird die hinterleget Funktion der Taste/Wippe mit ausgeführt.

              So möchtes du es sicher nicht haben, oder ?
              Das kann dann nur der TS3 Plus.

              Aber hier noch mal ein Bild von meinem TS2 Plus, mit blauer Status-Led.
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #8
                das ist doch aber ein TS3!?

                ääääähhh.... Oder ein TS2 Flächenschalter!!!

                Dei "normalen" TS2 haben zumindest nur die rote LED
                ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
                  ääääähhh.... Oder ein TS2 Flächenschalter!!!

                  Dei "normalen" TS2 haben zumindest nur die rote LED
                  Hallo Uwe,

                  das ist wirklich ein TS2 Flächenschalter.
                  Ich dachte bis eben, alle TS2 haben blaue LED`s, dass es die auch mit roten gibt verwundert mich jetzt.
                  Naja, man lernt halt nie aus.

                  Kommentar


                    #10
                    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

                    Kommentar


                      #11
                      Gira Taster BA 1fach 2 Punkt

                      Hallo,

                      da ich diesen Thread gerade mit der gleichen Fragestellung gefunden habe, hier kurz Feedback zu einem anderen Taster von GIRA:

                      Gira Taster Busankoppler 1fach 2 Punkt
                      (das sind die, die praktisch wie klassische Schalter aussehen, GIRA 018400)

                      Der Taster hat auch eine rote LED, in der Applikation kann man die auf beide Schaltmöglichkeiten (hoch/runter, da 2-Punkt) legen oder ein neues Kommunikationsobjekt ("Objekt 2") anlegen lassen. Dann kann man die LED etwas Beliebiges signalisieren lassen -- eben auch "Fenster auf".

                      Gruß
                      Stefan

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo Stefan,

                        der TS3+ von Gira hat ein Objekt für die roten Status LED's, aber nur wenn die Wippe auch als Wippe parametriert ist. Wenn die Wippe als Taste parametiert ist, steht das Objekt nicht zur Verfügung.
                        https://knx-user-forum.de/members/ra...parameter.html
                        Gruß

                        Ralf

                        Kommentar