Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - RTR-Regler Umschaltbefehl von "Geisterhand" ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - RTR-Regler Umschaltbefehl von "Geisterhand" ?

    Hallo,

    ich habe eine Steuerung von Raumtemperaturreglern in einer HS 3 Visu (Standard) gebaut. Funktioniert auch in allen Räumen, außer im Kinderzimmer Nord. Wenn ich dort eine Statusänderung der Betriebsart sende, dann wird immer noch eine zweite Betriebsart hinterhergesendet. Ich habe alles im Experten und in der ETS schon x-mal durchgeschaut. Ist alles identisch.
    Hat von euch noch jemand eine Idee woran das liegen kann ?
    Anbei ein Screenshot zur Erläuterung.
    Korrekt ist ID 61. Bei ID 65 wird genau das gleiche getan wie bei ID 61. Wo die ID 66 herkommt ist mir jedoch ein Rätsel !

    Herzlichen Dank

    Thomas
    Angehängte Dateien

    #2
    Mal im HS bei der 8/0/1 Rechtsklick und "Verweise"
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Herzlichen Dank, habe das Problem gefunden !!!

      Ich habe vor langer Zeit mal im Logikeditor "gespielt".....

      Viele Grüße

      Thomas

      Kommentar


        #4
        Merke:

        Geisterhand gibt es nicht, ist immer die eigene (gewollt oder ungewollt).

        Beitrag bitte als "gelöst" kennzeichnen!
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar

        Lädt...