    Hallo liebe Teilnehmer,

    ich habe eine SW/S4.5 4f-Jahresschaltuhr,REG. Bisher habe ich mit Kanal 1 meine BJ Triton damit Komfort/ Standby geschalten. Alles super. Jetzt habe ich noch einen 8-fach Aktor SA/S8.16.1 Schaltaktor,8fach,16A,REG als Gruppenadresse (nur 1 Kanal des Aktors) hinzugefügt. Der Schaltaktor schaltet nicht. Tausche ich die Gruppenadressenfolge schaltet der 8-fach Aktor aber meine Tritons nicht mehr. Geht an dem Teil nur eine Gruppenadresse oder was ist der Bug??

    Danke

    #2
    Das hört sich so an als wenn du mit dem 1nen Kanal zwei Gruppenadressen senden willst, es kann aber nur eine sendende Gruppenadresse geben.
    Nimm eine anderen Kanal der Schaltuhr für den Schaltaktor.
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      richtig, ein kanal zwei gruppenadressen!! Warum soll das nicht gehen?? Angeblich sollen bis zu 8 Gruppenadressen gehen?? Chat??

      Kommentar


        #4
        Es gilt: Ein Sensor sendet immer nur eine Gruppenadresse, die, die als sendend gekennzeichnet ist.
        .... und Tschüs Thomas