Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
habe einen 4-fach Rolladenaktor von Gira. Ich möchte gerne die Rolladen einmal einzeln über einen Taster ansteuern und auch über einen Taster gleichzeitig zb 2 Rolladen fahren lassen.
Nun habe ich für das einzelen Verfahren der Rolladen jeweils eine GA gemacht:
-Küche Jalo 1 kurzzeitbetrieb 1/0/1
-Küche Jalo 1 langzeitbetrieb 1/0/2
-Küche Jalo 2 kurzzeitbetrieb 1/0/3
-Küche Jalo 2 langzeitbetrieb 1/0/4
und zusätzlich eine GA für das gemeinsame verfahren:
-Küche Jalo 1+2 kurzzeitbetrieb 1/0/5
-Küche Jalo 1+2 langzeitbetrieb 1/0/6
--> Taster 1 KO kuzrzeitbetrieb: 1/0/1
Taster 1 KO langzeitbetrieb: 1/0/2
Taster 2 KO kuzrzeitbetrieb: 1/0/3
Taster 2 KO langzeitbetrieb: 1/0/4
Taster 3 KO kuzrzeitbetrieb: 1/0/5
Taster 3 KO langzeitbetrieb: 1/0/6
--> Aktor Ausgang 1 KO kurzzeitbetrieb: 1/0/1, 1/0/5
Aktor Ausgang 1 KO langzeitbetrieb: 1/0/2, 1/0/6
Aktor Ausgang 2 KO kurzzeitbetrieb: 1/0/3, 1/0/5
Aktor Ausgang 2 KO langzeitbetrieb: 1/0/4, 1/0/6
Also das einzelne Verfahren funktioniert ganz normal aber wenn ich die Taste 3 drücke mit der GA für das gemeinsame Verfahren, tut sich nichts.
Was mache ich falsch?
Würde mich über Tipps sehr freuen!
Danke schon mal im Voraus!
ich habe folgendes Problem:
habe einen 4-fach Rolladenaktor von Gira. Ich möchte gerne die Rolladen einmal einzeln über einen Taster ansteuern und auch über einen Taster gleichzeitig zb 2 Rolladen fahren lassen.
Nun habe ich für das einzelen Verfahren der Rolladen jeweils eine GA gemacht:
-Küche Jalo 1 kurzzeitbetrieb 1/0/1
-Küche Jalo 1 langzeitbetrieb 1/0/2
-Küche Jalo 2 kurzzeitbetrieb 1/0/3
-Küche Jalo 2 langzeitbetrieb 1/0/4
und zusätzlich eine GA für das gemeinsame verfahren:
-Küche Jalo 1+2 kurzzeitbetrieb 1/0/5
-Küche Jalo 1+2 langzeitbetrieb 1/0/6
--> Taster 1 KO kuzrzeitbetrieb: 1/0/1
Taster 1 KO langzeitbetrieb: 1/0/2
Taster 2 KO kuzrzeitbetrieb: 1/0/3
Taster 2 KO langzeitbetrieb: 1/0/4
Taster 3 KO kuzrzeitbetrieb: 1/0/5
Taster 3 KO langzeitbetrieb: 1/0/6
--> Aktor Ausgang 1 KO kurzzeitbetrieb: 1/0/1, 1/0/5
Aktor Ausgang 1 KO langzeitbetrieb: 1/0/2, 1/0/6
Aktor Ausgang 2 KO kurzzeitbetrieb: 1/0/3, 1/0/5
Aktor Ausgang 2 KO langzeitbetrieb: 1/0/4, 1/0/6
Also das einzelne Verfahren funktioniert ganz normal aber wenn ich die Taste 3 drücke mit der GA für das gemeinsame Verfahren, tut sich nichts.
Was mache ich falsch?
Würde mich über Tipps sehr freuen!
Danke schon mal im Voraus!
Kommentar