Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNAUF Daylight mit DALI

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI KNAUF Daylight mit DALI

    Wenn der Maler anfängt, Leuchten zu verkaufen ...
    Ich wollte 20 St. o.g. LED-Leuchten am KNX-DALI-Gateway 2097 REGHE von JUNG in Betrieb nehmen. Mit 26 weiteren LSL am selben KNX-DALI-Gateway klappte die Inbetriebnahme erst, nachdem ich o.g. LED-Leuchten von KNAUF vom Dali abgeklemmt hatte.
    Klemmt man die LED-Leuchten von KNAUF wieder an, findet das KNX-DALI-Gateway alle 20 neuen DALI-Teilnehmer, bricht aber bei der Adreßzuordnung zu den KNX-Gruppen nach der ersten ab (eine geht; auch vom KNX aus zu schalten).
    Alle Master/Slave-Schalter der LED-Leuchten von KNAUF stehen auf Master und sollen das angeblich auch (was ich intuitiv bezweifle, denn der Master soll mein KNX-DALI-Gateway sein).
    Die Angaben des Herstellers KNAUF in Konfig & Bedienung sind m.E. unzureichend, die Leuchten in Betrieb zu nehmen.
    Angehängte Dateien

    #2
    KNAUF Daylight nur mit bestimmten DALI-Gateway kompatibel?

    Die Inbetriebnahme mit einem DALI-Gateway N141/02 von SIEMENS gelang mir zwar, jedoch konnte ich das Programm nicht separat sichern (Fehlermeldung inkl. Absturz ETS3).
    Das DALI-Gateway 2097REGHE lasse ich bei/von JUNG prüfen.
    Das DALI-Gateway DG/S1.16.1 von ABB soll lt. KNAUF probiert worden sein.