Hallo,
lassen wir die Statusanzeige mal weg....
Ich hab's jetzt über die Jalousiefunktion probiert, aber das klappt auch nicht so recht.
Der Gedanke war: Langer Tastendruck ist die eine Funktion, kurzer Tastendruck die andere.
Und der Gedanke war: bei jedem Drücken schaltet er zwischen 0/1 um.
Aber genau letzteres macht er nicht. Wie bringe ich ihn dazu bei jedem Tastendruck zwischen 0 und 1 zu toggeln?
Gruß,
Hendrik
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Drei Stati mit Status Anzeige mit B.IQ
Einklappen
X
-
Hallo und danke für deine Antwort!
Und ich dachte, ich verliere durch die Wahl des Komfort statt RTR nur den RTRZitat von dombn Beitrag anzeigenoh möglich, ich habe nur die B.IQ mit RTR. Ich vergess immer, dass es die ja auch ohne gibt.
Zusätzlich gibt's ja noch den Standard. Da wusste ich, dass dieser verkrüppelt ist.
Nee, da kann ich keine Funktion wählen, die eine GA als Eingang für die LED nimmt.Dann ggf. doch über die Jalousie-Einstellung. Die LED per KNX-Objekt, müsste aber doch gehen, oder?
Kann das jemand bestätigen, oder übersehe ich etwas?
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
oh möglich, ich habe nur die B.IQ mit RTR. Ich vergess immer, dass es die ja auch ohne gibt.
Dann ggf. doch über die Jalousie-Einstellung. Die LED per KNX-Objekt, müsste aber doch gehen, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm... meine Applikation ist vielleicht dümmer:
Ich finde kein "Erste/Zweite Funktion".
Die Applikation ist B.IQ 4fach Komfort 109001 Version 0.1
Geht das nur beim B.IQ mit RTR?
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Wow, danke.
Ich hab die Applikation für dümmer gehalten, als sie ist ;-)
Gruß,
Hendrik
Einen Kommentar schreiben:
-
Das geht auch ohne Jalousie-Funktion:
Einstellungen für den gewünschten Taster:
- Funktion: Zwei Telegramme (…)
- Funktion Status-LED: Über Statusobjekt
- Typ des 1. Objekts: Schalten
- Typ des 2. Objekts: Schalten
- Bedienkonzept: Entweder Telegramm 1 oder 2 (!)
- Betägingsdauer: 1-2 Sekunden oder nach Wunsch
- Befehl für 1. Objekt: UM
- Befehl für 2. Objekt: z.B. EIN oder UM
Du kannst auch statt »Schalten« die Einstellung »Wert« verwenden, falls du Werte senden musst.
Du erhältst dann 3 KO für die Taste:
- Schalten 2-stufig A
- Schalten 2-stufig B
- Taste X Status
Wenn du auf den Status die GA für den Auto-Status legst, geht die LED an, falls der Automatik-Modus eingeschaltet ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Drei Stati mit Status Anzeige mit B.IQ
Hallo,
ich kann meinen Ofen per Web-Interface steuern. Er kennt drei Modi:
Auto
Aus
Ein
Aus&Ein kann ich optisch erkennen. Auto nicht wirklich, denn da wird er eingeschaltet, wenn der Puffer unter eine Temperatur fällt.
Jetzt würde ich gerne per B.IQ zwischen den drei Stati wechseln und dafür nur eine Taste nutzen. Z.B.
Auto: Langer Tastendruck
Ein/Aus: Kurzer Tastendruck (Toggle)
Das ginge bestimmt mit der Jalousie-Funktion, oder?
Aber wie schaffe ich es, dass die LED den Auto-Modus signalisiert?
Gruß,
HendrikStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: