  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von fr1985 Beitrag anzeigen
    Der Router muss doch die Physiklaische Adresse 1.1.0 haben
    Ja, jedenfalls ein 0 am Ende.
    Zitat von fr1985 Beitrag anzeigen
    und unter ETS/option Kommunikation muss ich die Schnittstelle konfiguriern KNX IP Net und dann noch die Physikalischeadresse der Schnittstelle eingeben.
    Das hängt davon ab, ob du "KNXnet/IP"(=Tunneling) oder "KNXnet/IP Routing" verwendest. Bei Tunneling wird der Buszugang durch den im IP-Router zusätzlich verfügbaren Tunneling-Server hergestellt. Das ist für den KNX ein eigenes Gerät mit einer eigenen phys. Adresse, d.h. du musst in den Optionen hier z.B. 1.1.254 einstellen (oder eine andere freie Adresse auf der Linie). Bei Routing agiert die ETS selbst als KNX-Teilnehmer und brauch dazu eine Adresse außerhalb der Linie (damit der Router die Telegramme auch richtig überträgt); hier wäre z.B. 0.0.255 eine mögliche Einstellung.

    Wie du die Adresse des IP-Routers selbst einstellst? Bei manchen Fabrikaten braucht man dazu einmalig eine USB-Schnittstelle, da das Programmieren des Routers über den Tunneling-Server nicht funktioniert. Wie das bei dem Gira-Router ist, weiß ich nicht.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • ASL_Berlin
    antwortet
    Die Adresse 1.1.0 wäre ein Linienkoppler. Sind denn Deine Linienadressen 1.1.x? Normalerweise fängt es bei 1.0. an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fr1985
    Ein Gast antwortete
    Hilfe

    Ich habe mich jetzt nochmal damit beschäftigt und bekommen den Router irgendwie nicht eingestellt. Hat nicht jemand einen Tip für micht

    Einen Kommentar schreiben:


  • fr1985
    hat ein Thema erstellt IP Router 103000 Gira.

    IP Router 103000 Gira

    Hallo,
    Ich habe einen Ip Router 103000 von Gira und bin irgendwie zu dumm den einzurichten .

    Der Router muss doch die Physiklaische Adresse 1.1.0 haben
    und unter ETS/option Kommunikation muss ich die Schnittstelle konfiguriern KNX IP Net und dann noch die Physikalischeadresse der Schnittstelle eingeben. Dort steht aber imm 0.0.0.

    Ich kann die Telegramme im Gruppenmonitor sehen kann aber nicht programmieren oder Telgramme Senden.

    Wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte wäre super.
Lädt...
X