    Hallo...

    Kurzfristig musste ich einen Merten Aktor (Busklemme oben, Kontakte unten) gegen einen ABB Aktor (Busklemme unten, Kontakte oben) ersetzen. Um nicht alle Verdrahtungen ändern zu müssen, gabe ich den Aktor um 180° gedreht eingebaut, also Beschriftung "auf dem Kopf".

    Ist das zulässig? Oder "Pfusch"?

    Gruß Jürgen

    #2
    Wenn das Datenblatt keine Angaben zur Einbaulage macht, ist es wohl zulässig. Pfusch wohl auch kaum, da begründet, aber schön ist es natürlich nicht.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
      Ist das zulässig? Oder "Pfusch"?
      Die Fakten hat Matthias ja schon erläutert.
      Kommt jedoch ein "Nachfolger" auf die Baustelle wird dieser sich jedoch seinen Teil über den "Einbauer" denken; später weiß meist keiner mehr warum man das so gemacht hat.
      Als Interiemslösung sicher, als Dauerlösung muß man sich klar sein, welchen Eindruck man evtl. hinterlässt.