Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Dali Leuchten über Schaltaktor
Einklappen
X
-
Hallo nEimi,
das habe ich mir auch schon überlegt jedoch kann ich die EVG´s dann nicht mehr dimmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Achja genau, man kann ja die DALI-EVG´s -zumindest die ich habe- auch per Taste am DALI-Bus(DALI+/DALI-) schalten...
Aber würde es nicht auch funktionieren wenn du den L der EVG´s über den Aktor führst? Die schalten doch standardmässig ein wenn sie Strom bekommen, somit könntest du den Aktorkanal als Schalter programmieren und hättest eine Statusrückmeldung...
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen,
ja genau so ist es MuckiLegden.
Habe gedacht villeicht hat ja einer eine Idee bzw. sowas schon mal gelöst.
Dann werde ich wohl an einem Logik/Zähler nicht vorbeikommen.
Oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,Zitat von gisi14 Beitrag anzeigenDas KO sendet kurz ne 1 und beim loslassen der Taste ne 0.
anscheinend gibt der Schaltaktor ja nur einen Impuls. Ohne Logik wird's dann schwierig.
Viele Grüße,
Mucki
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn dein Schaltaktor eine Statusrückmeldung hat, sollte es mit diesem gehen...
ich denke das hat auch GLT gemeint
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo GLT,
da ich nur ein Dali dimmbares EVG habe und mit ner fallenden und steigenden Flanke arbeite (wie ein Taster) kann ich ja nicht über das KO den Status lesen.
Das KO sendet kurz ne 1 und beim loslassen der Taste ne 0.
Somit weiss der KNx nicht ob die Leuchte EIN oder AUS ist.
Kann mir jemand sagen ob es hier ne Lösung gibt?
bzw. nen Trick
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der DALI-Bus nicht angeschlossen wird verhält sich die Lampe i.d.R. wie eine "normale"; der Schaltaktor kann dir über das Status-KO den Zustand melden.
Einen Kommentar schreiben:
-
KNX Dali Leuchten über Schaltaktor
Hallo Kollegen,
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Würde gerne eine Dali Leuchte über einen Standart KNX-Aktor Schalten/Dimmen.
Das klappt alles soweit prima.
Jedoch bei den Zentralfunktionen weiss der KNX natürlich nicht ob die Dali Leuchte Ein bzw. Aus geschaltet ist.
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben wie ich das ohne Dali Gateway lösen kann???
Geht ja nur um eine DALI-Leuchte
Danke für eure HilfeStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: