Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Stromwert in Monitor immer 0

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Stromwert in Monitor immer 0

    Guten Abend,
    ich habe an einem Jung Schaltaktor die Strommessung eingeschaltet, um festzustellen, ob der Fernseher eingeschaltet ist. Aber im Monitor wird der Stromwert immer mit 00 angezeigt. Welche Parameter habe ich nicht richtig eingestellt? (siehe Anhänge)

    Vielen Dank im voraus für jeden Hinweis.

    GRüsse
    Leo
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Itreff,
    habe ein ähnliches Problem mit dem Jung Aktor 8fach 16A C-Last.
    Er zeigt mir nur Werte oberhalb 9000mA an. Unterhalb ca. 9000mA geht der Wert auf 0mA.
    Ich messe den Strom einer Lüftungsanlage. Möchte aus den Stromwerten auf den Filterzustand schließen.
    Hast du schon eine Lösung gefunden?
    Gruß
    Celsius

    Kommentar


      #3
      Hallo Celsius,
      zuerst möchte ich mich für die späte Rückmeldung entschuldigen.
      Ich bekomme den Stromwert richtig angezeigt. Als ich meine Anfrage abgesetzte, war wohl noch nicht alles ausreichend konfiguriert. Dann habe ich den Datentyp D9.021 (Strom(mA)) für den Ausgang - Stromwert des Autors gesetzt, und dann wurde der Wert auch im Monitor angezeigt. Ich glaube das wars, an weitere Einstellungen kann ich mich mehr erinnern. Die messe auch nur Ströme von ca. 350 mA. Es ging mir darum, festzustellen ob der Fernseher eingeschaltet wird, um dann die Jalousie des Fensters neben dem Fernseher herunterzufahren.
      Fazit: es funktioniert.

      Grüsse
      Leo

      Kommentar

      Lädt...
      X