Quelladresse in ETS nicht nachvollziehbar
Einklappen
X
-
Hallo,
ES HAT FUNKTIONIERT!!!! Danke an ALLE für die Hilfe.
Habe mir nun viel Zeit erspart. Dieses Forum ist einfach genial.
Ich würde gerne dieses Forum in Form einer Spende supporten - gibt es hier irgendwo eine Bankverbindung.
Beste Grüße
Wolfgang
Einen Kommentar schreiben:
-
OK. Danke. Jetzt hab ich es glaube ich gerafft. Teste es dann und gebe Feedback.
Gruß
Wolfgang
Einen Kommentar schreiben:
-
Den "aktuellen Sollwert" KANN MAN NICHT beschreiben. Der ist Read-only. Der MELDET zurück, welcher Sollwert sich aus Basissollwert, Verschiebung und Betriebsart ergibt. Rückmeldeobjekt!
Ajax und QC sind funktional identisch. Wenn man gleiche KO verwendet, arbeiten die auch gleich!
Einen Kommentar schreiben:
-
Aha. Danke für den Hinweis. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich den Basissollwert beschreiben (3/2/5). Wenn ich diesen Wert als Aktuelle "Wohnraumtemperatur" haben möchte dann hinterlege ich beim RTR eine Sollwertorrektur von "0". Wenn ich aber den Bassissollwert nach oben drehe, dann steigt mir ja auch die Nachtabsenkungstemperatur (die ich ohnehin nicht verwende).
Ich habe eine Fußbodenheizung. Ich verwende max. den Frostschutz.
Ich stelle doch einige male die gewünschte Raumtemperatur in den Kinderzimmern um (direkt am RTR) - und am RTR gebe ich ja den "aktuellen Sollwert" ein und nicht den Basissollwert.
als Beispiel. Ich bin im Komfortbetrieb und habe aktuell 20°C - dann möchte ich auf 21°C Sollwert ändern. Das mache ich am Busch Jäger RTR direkt - es wird bei dieser Änderung am RTR die GA 3/2/4 (aktueller Sollwert beschrieben).
Im QC mache ich das auch und es funktioniert.
Das gleiche möchte ich auch in der Ajax machen - aber da gibt es das Problem.
Vorerst Danke und schöne Grüße
Wolfgang
Einen Kommentar schreiben:
-
Yep, GLT hat das nochmals absolut richtig formuliert:
Deine beiden GAs wie folgt anlegen:
"Basis-Sollwert GA3/2/5"
damit müssen all deine Eingabedaten von der Visu verknüpft werden
"Sollwert GA3/2/4"
diesen Wert wieder auf der Visu anzeigen
Empfehlung:
Den Basis Sollwert nur beschreiben, wenn der Regler in der Betriebsart "Komfort" steht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Grunde gar nicht gut - der aktuelle Sollwert ergibt sich aus der aktuellen Betriebsart, den Sollwerten für die Betriebsart und der Sollwertkorrektur - dieses Objekt sollte der RTR ändern u. kein anderes Gerät. Der RTR kann diesen Wert bei Änderung senden/oder nicht (parametrierbar).Zitat von Wuifal2005 Beitrag anzeigenWenn ich ...die Solltemperatur (aktueller Sollwert) des RTR ändere, dann wird mir als Quelle der RTR (PA 1.1.27 - siehe Anlage) angezeigt. Die Solltemperatur wird auf den Bus geschrieben UND auch vom RTR übernommen. So weit so gut.
Imho müsstest Du den Basissollwert (Komfortbetrieb) beschreiben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Danke für die vielen Infos. Ich werde es am Nachmittag ca. 14:00 ausprobieren und dann feedback geben.
@ Chris: Wenn ich auf die GA 3/2/5 schreibe, dann ändere ich den Basis-Sollwert und nicht den aktuellen Sollwert. Über den QC schreibe ich ja auch auf die GA 3/2/4 (siehe Anlage) und der Wert wird vom RTR übernommen - warum funktioniert es vom QC und nicht aus der Ajax Visu?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
wieder was dazugelernt! Danke.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenIm HS nur in begründeten Ausnahmefällen setzen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein! Das Leseflag im HS nicht setzen. Das ist nur dafür gedacht, im HS ein KNX-Gerät zu simulieren. Im HS nur in begründeten Ausnahmefällen setzen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich kann die Sache noch nicht ganz nachvollziehen, aber versuch doch mal die Flags anders zu setzen.
Setz mal das Leseflag der GA im abgebildeten HS-Fenster, damit eine Änderung von einem anderen Gerät auch dort übernommen wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vorerst Danke,
dann weiß ich schon mal wo ich nicht mehr suchen muss - hab schon einen vollen Tag mit try-and-error Varianten verbraten.
Am Kommunikationsobjekt kann es ja nicht liegen, da ich in der Ajax Visu das selbe KO verwendet habe wie im QC. Am RTR kann es auch nicht liegen da der RTR den Sollwert vom QC übernimmt (und von der Ajax nicht).
Suche mal brav weiter.
Danke
Wolfgang
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Wolfgang,
Du musst den Sollwert von der Visualisierung auf den "Basis-Sollwert GA3/2/5" schreiben, und den "Sollwert GA3/2/4" (der vom RTR zurückkommt) wieder anzeigen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Quelladresse ist völlig egal! Das Problem muss woanders liegen! Leider ist das jetzt vom Handy aus etwas mühsam. Aber vielleicht schaut ja in der Zwischenzeit jemand anderes drüber.
Sent from my IPhone using Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:



Einen Kommentar schreiben: