Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit Szenen bei einem Tastsensor 3 Komfort von Gira. Da ich auf einer Wippe gerne drei verschiedene Szene haben möchte habe ich die Wippe als Einzeltaster mit zwei Kanälen parametriert. Die Kanäle sind auf "Kanal 1 oder Kanal 2". Ein kurzer Tastendruck auf rechts oder links soll Szene 1 abrufen, ein langer auf links Szene 2 und ein langer auf rechts Szene 3. Dafür sende ich den Wert 1, 2 bzw. 3 auf eine GA mit 1 Byte. Diese GA konsumiere ich am Szenen Nebenstelleneingang wieder. Laut ETS Busmonitor scheint das auch so weit zu klappen.
Nun habe ich von den acht Szenenausgängen drei mit GAs versehen. Alle drei sind schaltend, also AN oder AUS. Die Szenen sind wie folgt konfiguriert, in Klammern stehen die Werte die aber tatsächlich beim Szenenabruf gesendet werden:
Szene 1:
Ausgang 1 - AUS (AUS)
Ausgang 2 - AUS (AUS)
Ausgang 3 - AUS (EIN)
Szene 2:
Ausgang 1 - AUS (EIN)
Ausgang 2 - AUS (EIN)
Ausgang 3 - EIN (EIN)
Szene 3:
Ausgang 1 - EIN (EIN)
Ausgang 2 - EIN (EIN)
Ausgang 3 - EIN (EIN)
Zuerst dachte ich, es liegt am langen Tastendruck und habe versucht die Szenen direkt über den Busmonitor mit 1, 2 oder 3 auf die GA des Nebenstelleneingangs zu senden. Auch hier zeigt sich das gleiche Verhalten, der TS sendet nicht die parametrierten Werte. Habe auch die Applikation testweise entladen und neu aufgespielt, brachte aber auch keinen Erfolg.
Habe ich das mit dem Szenennebenstelleneingang falsch verstanden, das sollte so schon funktionieren, oder? Muss bei den DPTs irgendwas beachtet werden? Fehlen mir irgendwelche Flags? Oder ist das vielleicht sogar ein Bug?
ich habe ein Problem mit Szenen bei einem Tastsensor 3 Komfort von Gira. Da ich auf einer Wippe gerne drei verschiedene Szene haben möchte habe ich die Wippe als Einzeltaster mit zwei Kanälen parametriert. Die Kanäle sind auf "Kanal 1 oder Kanal 2". Ein kurzer Tastendruck auf rechts oder links soll Szene 1 abrufen, ein langer auf links Szene 2 und ein langer auf rechts Szene 3. Dafür sende ich den Wert 1, 2 bzw. 3 auf eine GA mit 1 Byte. Diese GA konsumiere ich am Szenen Nebenstelleneingang wieder. Laut ETS Busmonitor scheint das auch so weit zu klappen.
Nun habe ich von den acht Szenenausgängen drei mit GAs versehen. Alle drei sind schaltend, also AN oder AUS. Die Szenen sind wie folgt konfiguriert, in Klammern stehen die Werte die aber tatsächlich beim Szenenabruf gesendet werden:
Szene 1:
Ausgang 1 - AUS (AUS)
Ausgang 2 - AUS (AUS)
Ausgang 3 - AUS (EIN)
Szene 2:
Ausgang 1 - AUS (EIN)
Ausgang 2 - AUS (EIN)
Ausgang 3 - EIN (EIN)
Szene 3:
Ausgang 1 - EIN (EIN)
Ausgang 2 - EIN (EIN)
Ausgang 3 - EIN (EIN)
Zuerst dachte ich, es liegt am langen Tastendruck und habe versucht die Szenen direkt über den Busmonitor mit 1, 2 oder 3 auf die GA des Nebenstelleneingangs zu senden. Auch hier zeigt sich das gleiche Verhalten, der TS sendet nicht die parametrierten Werte. Habe auch die Applikation testweise entladen und neu aufgespielt, brachte aber auch keinen Erfolg.
Habe ich das mit dem Szenennebenstelleneingang falsch verstanden, das sollte so schon funktionieren, oder? Muss bei den DPTs irgendwas beachtet werden? Fehlen mir irgendwelche Flags? Oder ist das vielleicht sogar ein Bug?