    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Für was brauchst du den 6.? 3x geschaltete Phase ( vom selben LS), einmal N und einmal PE. Das ergibt nach Adam Riese 5 Adern.


    Sent from my IPhone using Tapatalk
    Sorry für die d**** Frage. Ich lese schon eine Weile im Forum mit. Immer (oder meistens) wenn die Frage bzgl. der Anzahl Adern gestellt wird, kommt die Antwort "für eine 3er Steckdose nimm 5x1,5, dann kannst Du 2 schalten und hast eine auf Dauerstrom" (Siehe Antwort von macgyver). Das bedeutet für mich, ich kann 2 schalten und eine halt nicht. Was aber, wenn ich alle 3 separat schalten möchte? Grüße Lars

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Für was brauchst du den 6.? 3x geschaltete Phase ( vom selben LS), einmal N und einmal PE. Das ergibt nach Adam Riese 5 Adern.


    Sent from my IPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • fishermen
    antwortet
    Ich muss jetzt auch noch mal nachfragen. Wenn ich, wie Daniel erwähnt hat, 3 Steckdosen einzeln schalten möchte, wieviele Drähte brauche ich dann? Eigentlich doch 6, oder (mal unabhängig davon ob das sinnvoll ist)? Grüße aus HH Lars

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    zu 1)
    Sinnvoll ist es, einfach eine 5-adrige Leitung zu ziehen und die dann direkt an den Steckdosen aufzuteilen - so kannst Du frei entscheiden, ob diese Dauerstrom erhält oder eben über einen Aktorkanal abgeschaltet werden kann. Wieviel Aktorkanäle man dazu spendiert, muss man selbst entscheiden.
    Mir hat es gereicht, z.B. in kleineren Zimmern mit nur einen einzigen 5-adrigen Leitung das komplette Zimmer zu versorgen (Verteilerdose). Sooo viele Anwendungsfälle gibts zumindest bei mir nicht: Dauerstrom, eine Ader die zusammen mit dem Licht im Raum geschaltet wird und eine, die zusätzlich zu- und abgeschaltet werden kann (z.B. für Handy-Ladegeräte etc.). Vorteil ist, dass keine Unmengen von Leitungen in der Verteilung ankommen - Nachteil natürlich, dass nicht alles einzeln geschaltet werden kann.

    zu 2)
    Der zu wählende Querschnitt hängt von der gewünschten Absicherung (z.B. 16A) und der Länge sowie der Verlegeart der Leitung ab. Unbedingt in dieses Thema einarbeiten!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Sorry, aber das stellst du dir hier etwas zu einfach vor. Kein Elektriker/Fachplaner in der Nähe ???

    Leitungslängen, Kabelhäufungen, Verlegeart, Charakteristik und nicht zu unterschätzende VDE ...

    Erst mal die Leistungen der Geräte analysieren ,..etc...Spannungsfall berechnen ...Schleifenimpedanz

    Herd Waschmaschine und Trockner/ Kraft 16A werden normalerweise mit 2,5 verdrahtet ...der Rest mit 1,5 , wobei man hierzulande auch schon vorsichtig drin muss, da man so keine Pauschale Aussage treffen kann ohne sich die Situation Fachkundig angesehen zu haben....

    Gängige Kabelarten sind heute z.B 5x1,5 für eine Dreier Sedo. Einmal Dauerstrom und zwei Schaltbare ....

    Epix und bjo waren schneller :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Wodran mache ich das in etwa fest? Wie hoch muss der Verbrauch in etwa sein, damit man 2,5 einplanen muss?
    das hängt NICHT nur von der Leistung, sondern von der Länge ab....

    Schleifenimpedanz ist das Stichwort
    & Google oder die Suchfunktion im Forum dein Freund

    Einen Kommentar schreiben:


  • bjo
    antwortet
    Zitat von dchrist1 Beitrag anzeigen
    • 3x2,5 = 1 Steckdose schaltbar
    • 4x2,5 = 2 Steckdosen einzeln schaltbar
    • 5x2,5 = 3 Steckdosen einzeln schaltbar
    • 6x2,5 = 4 Steckdosen einzeln schaltbar
    • 7x2,5 = 5 Steckdosen einzeln schaltbar
    • usw...

    Des Weiteren sagen hier viele, dass sie als Querschnitt bei Waschmaschine, Herd etc. 2,5 nehmen würden, hingegen bei "normalen" Steckdosen für TV etc. nur 1,5. Wodran mache ich das in etwa fest? Wie hoch muss der Verbrauch in etwa sein, damit man 2,5 einplanen muss?

    Daniel C.
    Wenn du NYM - J verwendest empfehle ich dir 5 x 1,5 / 2,5 mm2 einzusetzen.
    - ist die meist verwendete Leitung und daher preiswerter als z. B. 4 x
    - setze wenn möglich max. 3fach Steckdosen, Rahmen ein 4fach Rahmen sind sehr teuer = > 5x1,5/2,5 reicht dann aus. Mann muss nicht alles schalten können.

    Der Leitungsquerschnitt hängt von vielen Faktoren ab.
    - Häufung
    - Leitungslänge
    - Verlegeart
    - usw..
    => dein Eli sollte das schon wissen

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChiTown
    hat ein Thema erstellt Planung EFH - Anzahl Adern / Schaltbare Steckdosen.

    Planung EFH - Anzahl Adern / Schaltbare Steckdosen

    Hallo zusammen,

    als Neuling habe ich mal eine Frage bei der Planung bzgl. der Anzahl der Adern und der damit verbundenen Anzahl möglicher schaltbarer Steckdosen.

    Ich plane aktuell an vielen Stellen eine Dreifach-Steckdose ein. Wenn ich einige Beiträge hier richtig gelesen habe, wird empfohlen, diese mit einem 5x2,5 Kabel anzufahren, sodass zwei Steckdosen schaltbar und eine mit Dauerstrom versehen wird. Hat das einen Grund, warum ihr nicht alle drei schaltbar macht - außer, dass dann ein Aktorkanal mehr benötigt wird?

    Nach meinem Verständnis müsste ich folgende Anzahl Adern planen, um die jeweilige Anzahl an Steckdosen schaltbar zu machen:
    • 3x2,5 = 1 Steckdose schaltbar
    • 4x2,5 = 2 Steckdosen einzeln schaltbar
    • 5x2,5 = 3 Steckdosen einzeln schaltbar
    • 6x2,5 = 4 Steckdosen einzeln schaltbar
    • 7x2,5 = 5 Steckdosen einzeln schaltbar
    • usw...


    Sehe ich das richtig oder verstehe ich da absolut was falsch? Für Kritik bin ich offen...


    Des Weiteren sagen hier viele, dass sie als Querschnitt bei Waschmaschine, Herd etc. 2,5 nehmen würden, hingegen bei "normalen" Steckdosen für TV etc. nur 1,5. Wodran mache ich das in etwa fest? Wie hoch muss der Verbrauch in etwa sein, damit man 2,5 einplanen muss?


    Viele Grüße
    Daniel C.