    Hallo zusammen,

    folgende Situation: Ein neuer MCU-09. Angeschlossen: L und N, KNX. Keine Motoren. ETS4.

    Programmiertaste gedrückt: rote LED. PA vergeben: ok. Applikation programmiert: Nichts geht mehr, nicht einmal die rote LED nach drücken der Programmiertaste.

    KNX und Netz getrennt, wieder angeschlossen, trotzdem nichts. Geräteinfo auslesen geht auch nicht (PA existiert nicht).

    Irgendeine Idee?

    Gruss,

    der Jan

    Edit: laut ETS war die Programmierung der Applikation erfolgreich.
    KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT

    #2
    Hallo Jan,

    so kann man den Aktor komplett zurücksetzen:
    1. Aktor vom Netz trennen
    2. Bei gedrücktem Prüftaster 1+3 gedrückt wieder mit dem Netz verbinden
    3. Status-LED blinkt jetzt rot-grün; innerhalb von 10 s Prüftaste 3 (Ab) kurz drücken
    4. Warten bis alle LED periodisch blinken, dann Aktor nochmal vom Netz trennen

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hallo Klaus,

      vielen Dank, sowas gehört eigentlich in die Dokumentation.

      Ob es hilft kann ich leider nicht sagen, ich habe den AKtor auch wegen der wirklich grottigen Dokumentation zurückgeschickt.Da sollte sich BMS mal MDT als Vorbild nehmen.

      Gruss,

      der Jan