Triton 6327 und Bude wird nicht warm
Einklappen
X
-
Hm, danke!!! Hatte ich soeben auch schon gemacht, da heut früh die Ventile wegen der Zeit 3 min immer zu blieben. Hab erstmal 30 min genommen und will mich rantesten. Zur Zeit arbeiten die Ventile :-) ! Hab mir trotdem mal den Kamin angeworfen, da hab hab ich ruck zuck 24 Grad. Falle es doch nicht so funzt wie gewollt meld ich mich noch mal. Vielen lieben Dank an alle !! Gruß Daniel
-
Hallo,
soweit alles ganz OK, aber warum hast du die PWM Zeit auf 180 Sekunden gesetzt ?
Ein thermischer Stellantrieb benötigt schon mal min. 2 Minuten bis er das Ventil richtig auf bringt, also wenn du bei 180 Sekunden 50% gesendet bekommst dann ist er genau 90 Sekunden bestromt und macht dann wieder dicht.
Setz die PWM Zeit doch mal auf 10 Minuten also 600 Sekunden, dann geht da auch mal richtig was
Gruß Skati
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zurück,
könnte jemand noch mal bitte über meine Screenshots drüber schauen?? Hab das jetzt auf stetig geändert nur mit den Datentypen weiß ich nicht so recht. Sind denn die GA in Ordnung??
Vielen Dank.
DanielAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
also ich kann mal garnichts erkennen :-(
wie ist denn die Hysterese eingestellt ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn ich das richtig sehe, kann das nicht vernünftig funktionieren. Es ist Pulsweitenmodulation im Tastsensor und im Aktor programmiert, da arbeiten beide gegeneinander.
Am besten komplett umprogrammieren auf stetige 1Byte Regelung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Anbei die screenshots, ich hoffe das hilft weiter. Vielen lieben Dank schon einmal!!Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Mach mal Screenshots vom Regler, Aktor - jeweils von der GA-Ansicht u. den Parameterfenstern.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Aktor steht Stellgröße wird empfangen mit 1 Bit. Das wäre ja Schwachsinn 0 oder 1 oder ??. Leider hab ich den Bus nicht selber programmiert und fuchs mich nur langsam rein, was mehr oder weniger gelingt. Als Zyluszeit der PWM steht 180 s drin. Ebenfalls 180 s für öffnen und schließen.
Danke
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann man sich mal im Chat bitte treffen?? Jetzt, wir zu kompliziert......
Einen Kommentar schreiben:
-
Also so richtig verständlich ist das jetzt nicht.Zitat von EIB Einsteiger Beitrag anzeigenPWM Zyklus ist 0% bis Stellgröße steht auf 0% und PWM Zyklus ist 100% ab Stellgröße ist 90%.
Ich versteht es mal so, daß bei 0% Stellgrösse 0% ausgegeben werden soll, und ab 90% Stellgrösse 100% am Aktor!?
0,5°C sind ja katastrophal!Zitat von EIB Einsteiger Beitrag anzeigenWenn ich 16 Uhr Heim komme sind grad mal 20,5 Grad in der Bude bei Vorgabe 21 Grad.
Scherz beiseite - evtl. sind im Regler 1°C (+- 0,5°C) Abweichung erlaubt?
Wie sieht es mit der Temperatur um ca. 16:30 - 17:00 Uhr aus?
Einen Kommentar schreiben:
-
Triton 6327 und Bude wird nicht warm
Hallo Teilnehmer,
ich habe o.a. Sensor mit PWM als RTR. ALs Aktor arbeitet ein ES/S4.1.2.1 Elektronischer Schaltaktor,4f,1A,REG. Absenkung 19 °C ist von 21 Uhr bis 13 Uhr am nächsten Tag aktiv. Die Räume verlieren kaum Wärme. Mittags sind noch so 19-20 Grad da. Wenn ich 16 Uhr Heim komme sind grad mal 20,5 Grad in der Bude bei Vorgabe 21 Grad. Hatte schon die Therme in Verdacht, aber nach dem Check der Ventile waren die meistens zu und logisch das die Therme da nicht weiter kommt. Hatte darauf hin die Zykuszeit von 15 min auf 30 geändert, jedoch keine Besserung. PWM Zyklus ist 0% bis Stellgröße steht auf 0% und PWM Zyklus ist 100% ab Stellgröße ist 90%. Mit den Werten kann ich leider nix anfangen. Sind die so in Ordnung?? Bin schon kurz davor auf 2 Punkt Regelung unzuswitchen, um dort mal zu checken wie das geht. Hab nur "68 mm" dicken Betonestrich mit fixiertem PVC Belag und Laminat 7+2mm Trittschall.
Wäre für Hilfe dankbar.
Danke.
Gruß DanielStichworte: -