    Moin Moin Experten,
    ich habe 6 Raffstoren an eine BMS-MCU-06 Jalousienaktor angeschlossen und auf dem Dach eine BMS Quadra stehen.

    Jetzt gibt es den Zentralbefehl SCO Object mit 6Byte im Aktor. Beim MCU-06 habe ich ein Kommunikationsobjekt:
    0: SunControlObject, Zentralbefehl - Alle Funktionen

    Wie muss ich den denn an der Quadra einstellen, das die Quadra die komplette automatische Beschattung übernimmt? Ich habe bei der Quadra kein Kommunikationsobjekt mit 6Byte gefunden.

    Desweiteren vermisse ich in der MCU-06 Kommunicationsobjekte für:
    1) Rückmeldung der Position
    2) Stellung der Lammellen

    3) Anfahren einer bestimmten Position (30%)
    4) Einstellen der Lammellen (40 Grad oder Procent)

    Wer kann helfen.

    Danke und viele Grüße
    Holger

    #2
    Die Quadra hat leider kein 6 Byte Objekt, das vermisse ich auch etwas.

    Den vollen Zugriff im Aktor bekommst du wenn du im Parametrierungsfenster oben links auf Info klickst und in den Optionen auf Profi stellst.

    Kommentar


      #3
      Zitat von flippo Beitrag anzeigen
      Die Quadra hat leider kein 6 Byte Objekt, das vermisse ich auch etwas.
      Ich hole das mal wieder hoch, denn die gleiche Frage habe ich mir gerade auch wieder gestellt.

      Laut der Hilfe des BMS MCU-09 kann ich über das SCO KO (SunControlObject) mit der Quadra verküpfen.

      In der Hilfe ist die Quadra direkt erwähnt:

      "Bei Verwendung einer BMS Zentrale (z. B. Quadra) wird lediglich das SCO Objekt eingeblendet."

      Was denn nun?!?

      Grüße
      Jens

      Kommentar


        #4
        Das frage ich mich auch gerade. Gibt es eine Antwort?

        Kommentar


          #5
          Die Quadra hat kein SCO-Objekt, daher ist es auch so schwer zu finden...
          Zukünftige Wetterzentralen von BMS sollen es bekommen.

          Die Info habe ich vom sehr hilfsbereiten BMS Support.


          Daher: Für jeden Sektor müssen für die verwendeten Features (Auf/ab, Auf/Beschattung, Automatiksperre, Sicherheit ...) jeweils Gruppenadressen angelegt werden. Dort werden dann die Sektor-Ausgänge mit den zugehörigen Raffstoren verbunden.

          Kommentar


            #6
            Danke für die Info, dann kann ich aufhören zu suchen.

            Kommentar


              #7
              wenn du das Objekt nutzen willst brauchst du eine Griesser Zentrale FMX-...
              bzw. das Griesser Gegenstück zur Quadra EMX-8

              Kommentar


                #8
                Hallo, weiß jemand hierzu schon was neues? Finde es frech, dass BMS die Quadra bei den MCU explizit anspricht und sie dann kein entsprechendes Objekt hat....