Hallo,
habe mir zwar auch die Anleitung vom N146 heruntergeladen, doch leider habe ich das Problem, dass ich nur eine Verbindung IP <-> Bus bekomme, wenn ich in der ets 3.0f folgendes einstelle. (siehe Anhang)
In der Vorschau der FIltertabelle steht auch nicht drin. (Ist das richtig?)
Mein IP Router hat die Adressen:
EIB 1.0.0
IP 192.168.12.19
Ich möchte die Filtertabelle des IP Routers aktiveren, doch dann bekomme ich keine Verbindung mehr auf den Bus. Ich habe einen Switch zwischen dem N 146 und dem Test-PC hängen. Dort habe ich keine IP Adressen oder Ports gesperrt.
Gruß
hoholz
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - N146 und ETS3 Software ( Monitor läuft- Programmieren nicht )
Einklappen
X
-
Hallo Klaus,
also ich zwar den IP-Router von Gira im Einsatz aber auch dort ist eine
gute technische Dokumentation zum Download bereit.
Diese hab ich mir grad geladen und durchgelesen, eigentlich sollten jetzt
keine Fragen mehr offen sein.
Vielen Dank für den Tipp...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du die Applikationsbeschreibung schon gelesen?
http://www.automation.siemens.com/et...001002_apb.pdf
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmmmm,
würde er dann auch funktionieren wenn ich ihm z.B die Adresse 1.1.10 gebe?
Oder muss davor die "0.0.x" stehen?
Und warum hat er eine andere Adresse als als Schnittstelle festgelegt ist?
Fragen über fragen, sorry....
Einen Kommentar schreiben:
-
Der "IP-Router" sind eigentlich zwei Geräte in einem Gehäuse:- der eigentliche Router bietet die Linienkoppler-Funktionalität (Protokoll: KNXnet/IP-Routing, Multicast) und muss daher die Adresse x.x.0 haben.
- die integrierte IP-Schnittstelle (KNXnet/IP-Tunneling, Punkt-zu-Punkt) funktioniert wie eine USB-Schnittstelle auch und muss daher eine freie Adresse ungleich 0 bekommen
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Alex,
genau so eine Antwort wollte ich eigentlich nicht haben :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich muss den Thread nochmal nach ober schieben weil ich genau das gleiche
Problem hatte dass ich über den IP-Router keine Geräte programmieren konnte
aber der Gruppenmonitor lief tadellos.
Kurz mein Aufbau:
IP-Router 1.1.0
Linienverstärker 1.1.64
Hab jetzt, wie von Alfred empfohlen, in der ETS den Router auf 0.0.254 geändert aber leider brachte dies keinen Erfolg.
Dann hab ich zwar die PA 0.0.254 behalten aber als Schnittstelle hab ich
die Adresse 0.0.255 eingegeben und siehe da
ES GEHT ENDLICH !!!
Jetzt aber die Frage WARUM?
Ich verstehs einfach nicht, ich hab echt Tage damit verbracht den Fehler
zu finden und kam zu keiner Lösung.
Und heute lese ich diesen Thread, versuche die genannten Einstellungen
und es funkioniert.
Aber für mich ist das alles irgendwie nicht logisch. Ich könnte mich jetzt
damit abfinden aber mich würde einfach brennend interessieren was die
genannten Einstellungen für einen Sinn haben.
Ich hab immer wieder gelesen dass der IP-Router wie eine Art Koppler funktioniert
und dieser deshalb die Adresse x.x.0 haben muss.
Warum muss dieser jetzt auf 0.0.254 eingestellt werden und als Schnittstelle
aber die 0.0.255 parametriert werden?
Bitte, bitte, bitte um Aufklärung...
Vielen Dank im Voraus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
kurze Info.
Es liegt definitiv an der Fritz-Box.
Statische Routen helfen bei mir auch nicht.
Ich werde mir einen anderen wlan access point zulegen.
Danke für Euere Hilfe!
Gruß
Josef
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit der Fritz-Box und KNXnet/IP gab es schon mal was: http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=5865
Gruß, Klaus Gütter
Einen Kommentar schreiben:
-
gib dem N146 mal die physikalische Adresse 0.0.255 und trage in die ETS die 0.0.254 ein...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
es ist kein 2. Gerät im Programmierzustand, über USB klappts.
Wenn ich dann den Teilnehmer wieder entlade und es über den IP-Router probiere, kommt die Meldung 2 Geräte im Programmiermodus. Auch wenn nur IP-Router und ein Gerät am Bus sind.
Paramter IP-Router Standardeinstellung
Gruß
Josef
Einen Kommentar schreiben:
-
naja, Ferndiagnose ist immer schwierig.
Versuche den Fehler einzugrenzen:
- Schau in die ETS welche Geräte sich im Programmierstatus befinden.
- Trenne den zweiten Bereich ab und versuche es erneut.
- Hänge den N146 in den 2. Bereich.
- Versuche das entsprechende Gerät direkt zu programmieren - also "Laboraufbau". ggf. ist es ja defekt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du kannst Dir in der ETS anzeigen lassen welche Teilnehmer nach Meinung der ETS im Programmiermodus sind.
Ansonsten mal die Busspannung (auf beiden Segmenten) wegschalten, dann sollten alle Geräte ohne Programmiermodus hoch kommen.
Gruss
Markus
Einen Kommentar schreiben: