    BMS / Griesser MCU-09 - Binäreingange

    Also wenn ich das Datenblatt auf der BMS Homepage richtig verstehe, dann kann man 9 Motore UND die Binäreingänge benutzen!

    Edit: ich hatte da einen Denkfehler. 2x ist bei 18 Fenstern natürlich ok

    Einen Kommentar schreiben:


  • reaVen
    antwortet
    Hallo Christian,

    danke für die schnelle Antwort..
    Na dann ist ja alles klar bei mir und ich brauch nicht länger überlegen.

    MCU gewinnt

    2x BMS MCU-09

    vs.

    3x Lingg Janke-J6F6H-2 Jalousie- / Rollladenaktor
    2x Lingg Janke-BE9F24 Binäreingang 9-fach 24 V


    Merci!

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrini1
    antwortet
    Du hast das korrekt verstanden. Zwei Mal den 9fach Aktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • reaVen
    antwortet
    Sorry das ich das Thema nutze aber die Suche schlägt hier ganz gut an:

    Ich habe folgende Situation:

    Planunung Neubau EFH:
    -18 Fenster mit Rolladen
    - Insgesamt 26 Reedkontakte (z.T) Doppelflügeltür

    Verständnisfrage:
    Kann ich mit dem BMS MCU-09 nun 9 Roll(l)äden und zusätzlich die Reedkontakte an die 18 Binär-Eingänge hängen?

    Oder benötige ich in der Konstellation 2 x MCU-09 für die Rolläden und 1 für die Reeds plus einen 8er BinärAktor?

    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • tofele
    antwortet
    Deine Belegung für Eingang 2 stimmt nicht. Und welches ist Pin 1, ganz links oder rechts? Ich vermute ganz rechts.

    Also, gemäss Schema des MCU-09 von BMS, Pins von rechts nach links also 1-4 nummeriert (pro Kanal), dann gilt folgendes:

    Pins 1 und 2: Eingang 1 (Taster nach oben im Schema)
    Pins 1 und 3: Eingang 2 (Taster nach unten im Schema)

    Pin 1 ist die gemeinsame Masse von beiden Eingängen/Kontakten!

    Pin 4 wird nur für eine LED bei einem Taster benötigt. Brauchst Du bei Binäreingängen nicht.

    Habe ich bei mir so und funktioniert (mit ein paar Ausnahmen, siehe hier)

    Tom

    Einen Kommentar schreiben:


  • maatin
    antwortet
    @olli71:

    Die sind einfach falsch angeschlossen.
    Du hast 4 Anschlussmöglichkeiten für:
    1. Gemeinsame Masse für 2-4
    2. Kontakt 1
    3. Kontakt 2
    4. LED

    Achtung: Reihenfolge kann auch genau andersrum sein, ich bin grad nicht daheim zum Nachschauen.

    Das bedeutet du musst folgendes tun:
    Eingang 1: Pin 1+2
    Eingang 2: Pin 1+3

    Gruß, Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • olli71
    antwortet
    Ja, Kontakte sind soweit alle in Ordnung.
    Bekomme von keinem Fensterkontakt Rückmeldung, der auf dem 2. Eingang des jeweiligen Kanals liegt..

    Gruß
    Olli

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrini1
    antwortet
    Hast Du die Kontakte mal durchgemessen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • olli71
    antwortet
    Ich habe testweise:

    Eingang 1: Pin 1/ Pin 2
    Eingang 2: Pin 3/ Pin 4

    belegt. Hier kommt für Eingang 1 der korrekte Wert, für Eingang zwei jedoch nicht.
    So sind meine Fensterkontake auch angeschlossen. Könnte mir jemand bitte kurz skizzieren, wie ich die Fensterkontakte richtig an den MCU-09 anschliesse ? Mein Elektriker (in Kur) hat da einen Fehler gemacht. Kann nur die Fensterkontakte abfragen, die auf Eingang 1 liegen. (Ja, Anschlußschema habe ich mir angeschaut. Kann ich aber nicht so recht was mit anfangen....)

    Danke und Gruß

    Olli

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrini1
    antwortet
    Ja, danke, das kenne ich. Sieht bei BMS etwas anders aus. Habe wohl nun meinen Denkfehler gefunden. Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fechter65
    antwortet
    Hallo Christian

    Das Anschlussschmema findet sich auf S. 3 des beiliegenden Dokuments. Für Eingang 1, Kontakt 1 führe ich die Drähte in die 3. und 4. Klemme des ersten Eingangs.

    Gruss
    Diego
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrini1
    antwortet
    Danke für die Einstellung - das habe ich so umgesetzt. Wie sieht die korrekte Verkablung für die Kontakte aus?

    Ich habe testweise:

    Eingang 1: Pin 1/ Pin 2
    Eingang 2: Pin 3/ Pin 4

    belegt. Hier kommt für Eingang 1 der korrekte Wert, für Eingang zwei jedoch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fechter65
    antwortet
    Hallo Christian

    Meine Einstellungen findest Du im Anhang.

    Beste Grüsse
    Diego
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    bei Fensterkontakten dann eher Drücken aus, loslassen ein

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Hallo Christian,

    Drücken ein, loslassen aus würde ich sagen.

    Man kann es auch mit steigender/fallender Flanke übersetzen, dann ist es Volt klarer.


    Gesendet von unterwegs

    Einen Kommentar schreiben: