Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich persönlich bevorzuge feste IP-Adressen.
Gerade bei meiner IP-Schnittstelle, dann weiß ich weniges welche Adresse die hat, ohne die eventuell herauszufinden. Aber jeder so wie er es mag.
Ich habe die Zuordnung im DHCP-Server fest verdrahtet. Wenn der ausfällt, funktioniert das Netzwerk sowieso nicht mehr anständig. Dafür habe ich alle Netzwerkdaten zentral an einer Stelle.
Wenn ich die IP-Adresse fest einstelle, muss der nächste, der an der Schnittstelle etwas machen will, die IP erraten. Das ist unschön.
Ich persönlich bevorzuge feste IP-Adressen.
Gerade bei meiner IP-Schnittstelle, dann weiß ich weniges welche Adresse die hat, ohne die eventuell herauszufinden. Aber jeder so wie er es mag.
Das Problem war, dass die Schnittstelle sich selbst eine IP zugewiesen hat, weil bei Herstellung der Spannungsversorgung die LAN-Verbindung noch nicht stand. Diese IP hat der DHCP-Server dann nicht mehr überschrieben. Bei Neustart der Schnittstelle hat diese dann eine IP vom DHCP-Server zugewiesen bekommen und seit dem läufts.
Der DHCP-Server kann gar nichts überschreiben, weil er nur auf Anfrage der Schnittstelle dieser eine IP-Adresse zuteilt. Wenn die nicht fragt, ist der DHCP-Server machtlos.
Wer einen Linux-PC hat (oder auch nur einen Debian-Stick): mit tcpdump kann man feststellen, was an Paketen im Netz unterwegs ist. Auf diese Weise habe ich meiner alten ABB-Schnittstelle von ebay die IP-Adresse entlockt. Hilft aber nur dann, wenn die Schnittstelle auch irgendetwas sendet.
der Hinweis von Michixx war Gold wert! Nach trennen und wieder verbinden der Schnittstelle von der Spannungsversorgung klappt alles bestens. Das Problem war, dass die Schnittstelle sich selbst eine IP zugewiesen hat, weil bei Herstellung der Spannungsversorgung die LAN-Verbindung noch nicht stand. Diese IP hat der DHCP-Server dann nicht mehr überschrieben. Bei Neustart der Schnittstelle hat diese dann eine IP vom DHCP-Server zugewiesen bekommen und seit dem läufts.
Ist denn in der Fritzbox DHCP aktiviert und auch noch Adressen frei.
Hast du vielleicht den DHCP Adressbereich in der Fritzbox eingegrenzt?
Ja, in der Fritzbox ist DHCP aktiviert und Adressen sind auch noch frei
Ist kein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar
oder antwortet dieser nicht innerhalb von 30 Sekunden, so startet das
Gerät eine Auto-IP-Prozedur. Es vergibt sich selbst eine Adresse aus
dem reservierten Bereich für Auto-IP-Adressen (169.254.xxx.yyy).
Vielleicht hat er nicht innerhalb der 30 Sek. eine IP-Adresse bekommen.
Wenn er sich dann selber eine holt, wird der IP-Adressbereich sicher nicht mehr mit deinem übereinstimmen.
Das könnte das Problem sein! Die IP-Schnittstelle war schon länger an der Spannungsversorgung als ich die LAN-Verbindung hergestellt habe. Die Stromzufuhr war seitdem nicht unterbrochen.
Ist die Schnittstelle wie in der Anleitung unter 3.4.1 Einstellungen ab ETS3.0f Eingerichtet?
Ich hab es versucht, es wurde aber kein Gerät im Netzwerk gefunden.
Vielleicht hat das den gleichen Grund, dass die Schnittstelle aus dem Bereich 169.254.xxx.yyy automatisch die IP bezogen hat, die mit dem Bereich meines LAN-Netzwerkes 192.168.xxx.yyy nicht übereinstimmt.
Ich werde heut Nachmittag, wenn ich am Objekt bin, die Stromzufuhr mal unterbrechen und hoffe, dass es dann funktioniert.
Ich melde mich dann wieder, vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe aber schon das Problem, dass die Schnittstelle im LAN nicht erkannt wird bzw. keine IP-Adresse bekommt...
Woher weißt du das denn?
Ist kein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar oder antwortet dieser nicht innerhalb von 30 Sekunden, so startet das Gerät eine Auto-IP-Prozedur. Es vergibt sich selbst eine Adresse aus dem reservierten Bereich für Auto-IP-Adressen (169.254.xxx.yyy).
Vielleicht hat er nicht innerhalb der 30 Sek. eine IP-Adresse bekommen.
Wenn er sich dann selber eine holt, wird der IP-Adressbereich sicher nicht mehr mit deinem übereinstimmen.
Ist die Schnittstelle wie in der Anleitung unter 3.4.1 Einstellungen ab ETS3.0f Eingerichtet?
Die IP-Adresse, die das Gerät beim Aufstarten erhält (per DHCP oderAutoIP),
wird bis zum nächsten Neustart (Aus-/Einschalten oder Neuprogrammierung) Beibehalten.
Hast Du die Schnittstelle mal vom Stromnetzt getrennt?
Sonst mach mal ein paar Screenshots, da sieht man vielleicht mehr.
Die Schnittstelle ist am BUS und am LAN-Netzwerk angeschlossen.
Die gelbe LED an der Schnittstelle leuchtet aber, so dass die Verbindung zum LAN stehen sollte.
die zusätzliche Spannungsversorgung ist auch angeschlossen? Die Stromversorgung erfolgt über 10 bis 30 V DC
PS:
Versorgungsspannungseingang 10 bis 30 V DC
Am Eingang für die Versorgungsspannung darf nur eine Gleichspannung
von 10 bis 30 V angeschlossen werden. Wir empfehlen die Verwendung
der Netzteile NT/S aus unserem Sortiment. Nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung
läuft eine Startroutine im Gerät ab. Sobald es betriebsbereit
ist, maximal 40 Sekunden nach Zuschalten der Versorgungsspannung,
leuchtet die LED ON auf der Gehäusefrontseite.
Sicher keine Spannung angeschlossen, sonst würde die grüne LED leuchten
nachdem ich schon zur Planung der Elektrik meines Neubaus aus diesem Forum viele nützliche Informationen gezogen habe, habe ich jetzt das erste Problem, das ich mittels Suchfunktion leider nicht lösen kann.
Ich bin an dem Punkt, dass ich in der ETS 4 die Anlage konfiguriert habe.
Jetzt möchte ich die Sensorik und Aktorik programmieren. Dies möchte ich über die IP-Schnittstelle 6186/32 von Busch-Jäger machen.
Die Schnittstelle ist am BUS und am LAN-Netzwerk angeschlossen.
Jetzt müsste doch automatisch eine IP-Adresse vom DHCP-Server (Fritzbox) vergeben werden oder? Mit dieser kann ich dann in der ETS die Schnittstelle als Kommunikationsobjekt anlegen?
Ich habe aber schon das Problem, dass die Schnittstelle im LAN nicht erkannt wird bzw. keine IP-Adresse bekommt...
Die gelbe LED an der Schnittstelle leuchtet aber, so dass die Verbindung zum LAN stehen sollte.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Danke im Voraus für die Hilfe.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: