Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich möchte gerne beim Öffnen eines Fensters an einem Multisensor, dass der dazugehörige Heizungsaktorkanal auf Frostschutz umschaltet, bzw. wieder zurück. Da beim Multisensor göffnete Kontakte als 0 gesendet werden und mein Heizungsaktor eine 1 auf sein Frostschutz-KO erwartet, muss ich den Kontaktwert negiert an die Frostschutz-GA senden.
Dazu habe ich nachstehendes Plugin erstellt
Code:
# Plug-In Heizung Frostschutz bei Fensteröffnung
my $fenster_ga = "3/2/20";
my $frostschutz_ga = "2/2/26";
$plugin_subscribe{$fenster_ga}{$plugname} = 1;
if ($msg{'dst'} eq $fenster_ga && $msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write") {
knx_write($frostschutz_ga, [COLOR=Red][B]-$msg{'value'}[/B][/COLOR], 1.001);
}
return;
Sende ich auf der GA 3/2/20 jedoch den Wert "0", so wird dieser leider nicht negiert an die 2/2/26 gesendet, sondern auch als "0". Wo liegt das Problem?
Gelöst! Man sollte wohl besser eine Bit-Negation durchführen.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.