    KNX/EIB 75040001 Busankoppler

    Hallo
    Ich verwende Berker B-IQ Sensoren mit den entsprechenden Busankopplern.

    In der Beschreibung steht "75040001 Koppler funktionieren mit den Standard und Komfort Tastsensoren."

    Nur wenn ich Sie mit der ETS4 Parametriere kommt die Fehlermeldung:
    "Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als das Applikationsprogramm"

    Also ich kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen...

    Bei Berker war die Antwort man sollte sowiso mir die 003 verwenden...

    Die Antwort ist mir € 600,-- zu teuer

    Kennt jemand eine Antwort??

    Besten Dank

    #2
    Zitat von santa Beitrag anzeigen
    "Das Gerät ist von einem andereN Hersteller als das Applikationsprogramm"

    Also ich kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen...
    Hallo santa,

    was ist daran unklar? Busankoppler und Applikationsprogramm müssen vom gleichen Hersteller stammen. Den Hersteller des Busankopplers kannst du übrigens mit Geräteinfo auslesen.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Sind vom gleichen Hersteller

      Berker 75040001 Busankoppler ...
      Berker B-IQ Tastsensor Standard 3fach

      Meiner Meinung die gleiche Firma und auch die Geräte die zusammen passen laut Beschreibung...

      Kommentar


        #4
        Die B.IQ mit Display funktionieren nur mit den 003 Busankopplern, weil diese den erhöhten Strom dafür liefern können. Die B.IQ ohne Display dagegen sollten auf den 001ern laufen.

        Marcus

        Kommentar


          #5
          Werde morgen nochmal Berker anrufen und Ihnen die Ankoppeler zurücksenden...
          Habe die Vermutung das die Herstellerkennung im Ankoppler nicht passt.. Da die sehr oft zugekauft werden...

          Danke nochmals

          Kommentar


            #6
            ich habe die

            B.IQ mit Display an den Up Plus ...003 Kopplern und
            B.IQ ohne Display an Standart ...001 Kopplern

            funktioniert alles tadellos...einen anderen Weg gibt es nicht...

            Kommentar


              #7
              Meine Worte
              genau so sollte es sein...
              ist aber nicht.. LEIDER
              Fehlermeldung: Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als das Applikationsprogramm...
              Ich ruf mal an und werde dann mitteilen was Berker dazu meint...

              Kommentar


                #8
                Sicher, dass du versuchst, die richtige PA/das richtige Gerät zu programmieren?


                Gesendet von unterwegs

                Kommentar


                  #9
                  und der B.IQ muss!! am Busankoppler aufgesteckt sein...
                  EPIX
                  ...und möge der Saft mit euch sein...
                  Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                  Kommentar


                    #10
                    Fehler GEFUNDEN

                    Fast ganz einfach...
                    Herstellerkennung ist falsch im Ankoppler abgespeichert. Statt BERKER steht Jung.

                    4 Stück zurück zu Berker da ich selber nichts machen kann... Sie programmieren ihn um und dann sollte es funktionieren...


                    Besten Dank an alle die versucht haben mir zu helfen

                    Kommentar