Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Logik

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS Logik

    Hallo Logiker,
    stehe grad total auf dem Schlauch für eine Logik.

    Ziel ist, die Lampen bei Alarm 5 Sekunden blinken zu lassen, dann in den alten Zustand zurückzuversetzen.

    Hierzu habe ich einen Treppenfunktions-Baustein mit Blinken = 1, Dauer 0.5 und Blinkdauer 5 integriert. Mein Problem ist aber, daß der Baustein immer mit Telegramm 0 endet. Das ist aber nur dann richtig, wenn das Licht vorher aus war, ich will aber den Urzustand wieder erreiche, wenn es an gewesen ist, soll es natürlich wieder angehen.

    Any ideas?
    never fummel a running system...

    #2
    Was hast du denn für Schaltaktoren? Bei GIRA z.Bsp. gibts "Zwangsstellung" und diese mit der Option "blinken". Dort deine Alarm-GA drauf (die kann ja mit deiner Treppenhausfunktion auf 5 sek. gestellt werden) , und dann bei "Verhalten Ende Sperrung", vorherigen Zustand nachführen.
    So würde ich das lösen.

    Kommentar


      #3
      Hallo,

      schau Dir mal den Baustein an Homeserver
      Der müsste genau das machen....

      Gruß Thorsten

      Kommentar


        #4
        tja, das geben meine ABB leider nicht her, deshalb wollte ich das gerne per Logik im HS lösen, ist ja ne Komfortfunktion und nicht "lebensnotewendig".
        never fummel a running system...

        Kommentar


          #5
          Hallo TRex,
          ich habe es mit dem Baustein Treppenhaulicht gemacht.
          Gruß Marko

          Kommentar