Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Netzteil ohne Drossel

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Hallo Gamma,

    irgendwo hast du schon recht, mit dem Thema: „Verlorengehen von Telegrammen“… ,


    ABER, wie erklärst du dir dann dieses Verlierengehen eines Telegramms im EIB , das wird anscheinend totgeschwiegen….?
    Kannst du das bitte genauer erörtern, um ggf. meinen Bericht zu korrigieren / ergänzen zu können.

    Genauso wie es mich interessiert, sollten deine genaueren Ausführungen auch hilfreich für alle anderen, besonders für die EIB-Neulinge unter uns, sein!

    Vielleicht hat ja auch noch jemand anderer eine Erklärung dazu?
    mfg

    eib-eg

    :DWer hier Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne behalten....:D

    Kommentar


      #17
      Hallo zusammen,

      so wie das Telegrammhandling mit der Kollisionserkennung beim KNX abläuft, können Telegramme eigentlich gar nicht verloren gehen!

      Wenn das trotzdem mal passiert, liegt das normalerweise an den Kopplern, deren Speicherkapizität natürlich endlich ist. Kommen am Koppler zu viele Telegramme an, z.B. wenn bei einem zentralen Befehl eine Rückmeldungswelle von den Aktoren "losschwappt", können die verloren gehen. Daher sollte man in größeren Anlagen sehr genau darauf achten, was man sich mit zuviel Rückmeldungen einbrocken könnte.

      Gruss

      Eugen

      Kommentar


        #18
        Hallo eib-eg,
        Eugen hats ja schon erklärt.
        Die Hauptursache sind übergelaufene Puffer in Kopplern.

        Leider werden oft keine Filtertabellen benutzt,
        dann geht jedes GA Telegramm vom Bereich runter in die Linie,
        dort kümmert sich keiner drum und das Telegramm wird noch 3 mal
        wiederholt (ausser man stellt bei den Kopplern die Anzahl wiederholungen auf 0- das solls ja auch schon gegeben haben -haha).
        Während dieser Zeit können aber auf der Bereichsseite des Kopplers schon wieder 3 Telegramme angekommen sein (fast 3, die 936uSecs die durch die wiederholung gespart werden lassen wir jetzt mal in Blinden Fleck).

        So kommt es dann im Koppler zu einem Stau.
        Wenn der Koppler keine weiteren Telegramme Puffern kann meldet
        er Richtung Bereich Busy, dann wird dort auch schön wiederholt.
        In der Regel 3 mal, dann ist das Telegramm im Nirwana da der sendende
        endlich aufgibt und der Koppler das Telegramm immer noch nicht
        entgegennehmen konnte.

        Abhilfen:
        1) wie Eugen beschrieben hat Telegrammfluten vermeiden.
        2) Filtertabellen benutzen
        3) Ack Baustein in die Linien setzen

        Grüsse von Gamma
        Never stop thinkin´

        Kommentar

        Lädt...
        X