Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Nun, wiegesagt: kann gehen, es bleibt aber ein Restrisiko..
gemessen an dem (finanziellen) Aufwand (z.B. http://www.amazon.de/TP-Link-MC100CM...4640011&sr=8-3) würde ich es halt gleich richtig machen und mir Experimente sparen..
Kannst du mir mal kurz einen ungefähren Preis nennen, was so ein Lichtwellenleiterkabel (Meterpreis) kostet?. Da ich nicht auf anhieb weiss, welche Sorte hier von nöten ist.
Zwischen wenig und nichts.. also in etwa dasselbe wie ein Cat5, weniger als ein EIB-J-Y-St-Y.. Kommt drauf an ob konfektioniert mit Stecher oder ohne -
bei einem 25er Rohr bekommt man das aber locker mit Stecker durch und da reden wir von <100€ für Glas inkl. 2xMedienkonverter..
Guten Abend,
ich wollte hier mal ein Feeedback lassen. Ich hatte mich damals ja bewusst für die "normale Anbindung per Kupfer entschieden, da mir die Varianten mit Glasfaser etc. zu teuert waren.
Seit gestern läuft eine erster Testaufbau mit den langen Leitungen. Im Moment hängt da an einem "kleinen" Busmaster folgendes dran:
Entfernung: 5cm Temp- & Luftfeuchtesensor
Entfernung: 55m Temp-Sensor
Entfernung: 100m "Kotenpunkt" mit Aufteilung:
40m Tempsensor (140m Gesamt)
30m Tempsensor (130m Gesamt)
Die Busauslatung beträgt 29% und bisher läuft alles prima .
Grüße, Dominic
Die Faustformel "100m / 20 Sensoren" wurde für diesen BM (den blauen) vor 6J zur Vereinfachung mal ausgetestet, seither haben natürlich viele, viele Verbesserungen stattgefunden.
Also, das geht unter "Optimalbedingungen" auch 300m, aber dann muss halt das Wetter gut sein, der Labortisch frei von Störquellen und der Tester gute Laune..
Bei einer handvoll DS18B20-Tempsensoren ist das erheblich Fehlertoleranter (weil die SW - solange sie 1x in 5min bei 200 Versuchen einen Messwert bekommt - das einfach ausbügelt..) wie mit zwei iButtons, aber bekomme das mal jemandem erklärt..
Da spielen mind. ein dutzend andere Faktoren (Was? Leitung, ..) eine Rolle.
Die Busauslatung beträgt 29% und bisher läuft alles prima .
Grüße, Dominic
Aber lasse dich davon nicht irritieren, das hat ca. 0,0 damit zu tun, obs geht, gerade noch geht oder..
Wenn die Busauslastung 100% beträgt ist die Abfragegeschwindigkeit genau 100% richtig (was so leider nicht geht), nicht mehr und nicht weniger..
-> Hier sind die (Search)-Errors des BM wesentlich aussagekräftiger.
Also guck mal da eher drauf, das kann gehen, Sternstruktur nach 100m ist aber "worst-case"; die Länge ist nicht das Problem, eher die Abzweige..
Also falls es Probleme gibt: 1x 100+30m und 1x 100+40m - wird für Temperatur IMHO (ohne Garantie!) auch locker funktionieren..
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.