    Hallo,

    Ich habe ein Problem mit meiner ETS4 und einem Siemens N512 Schaltaktor (mit N511 Erweiterungen). Sobald ich ihn in der ETS auswähle, soll die o.G. Software installiert werden (SiemensETS3PlugInSetup_V2_0_11.msi). Die kann er aber auf der Platte nicht finden (ich auch nicht).

    Das Projekt wurde mit der ETS3 erstellt und später für die ETS4 migriert. Wenn ich die Produktdatenbank neu importieren will, dann tritt das gleiche Probleme auf. Allerdings fehlt diesmal eine SiemensETS3PlugInSetup_V1_2_7.msi). Dabei ist es egal, ob ich aus der alten alte vd4/vd5 Datei oder einer knxprod Datei importiere.

    Hat jemand eine Idee?

    -Gunnar
    Gunnar Wagenknecht
    http://gunnar.ausapolda.de/

    #2
    So, der Siemens Support konnte mir weiterhelfen.

    Erstmal bin ich doch positiv überrascht, wie der Support funktioniert. Ca. 1-2 Stunden nachdem ich eine Mitteilung über das Formular gemacht hatte, rief mich jemand an. Der sprach dann nochmal mit einem Kollegen und rief mich wieder mit der Lösung zurück.

    Auch wenn die Lösung nur ein Workaround ist ... es funktioniert. Das Plug-In kann nur als lokaler Nutzer Administrator installiert werden. Ich bin in einer Domain und mein lokaler Nutzeraccount ist Admin auf der Kiste. Das zählt nicht. Auch ein "Ausführen als" zählt nicht.

    Voraussetzung: Projekt-Export
    1. Als lokaler Administrator anmelden. Es muß der lokale Benutzer "Administrator" sein.
    2. Als Administrator ETS4 starten.
    3. Neue Datenbank anlegen.
    4. Projekt importieren (Plug-ins werden dabei installiert)
    5. Projekt öffnen und testen
    6. Datenbank sichern
    7. Nutzer wieder wechseln
    8. Datenbank wiederherstellen


    -Gunnar