Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Binäreingang Lingg & Janke BE9FU

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Binäreingang Lingg & Janke BE9FU

    Eigentlich brächte ich einen BE9FK, weil dieser Potentialfrei ist und ich nur Taster dran zu sitzen habe, die dann die Schaltung vornehmen sollten.
    Leider habe ich aber nun den BE9FU, welcher eine Betriebsspannung von 8 - 230 V benötigt und habe mir deshalb jetzt einen Trafo gekauft.
    Ich stelle mit jetzt allerdings die Frage, wie ich das anschliessen muß ?

    Sorry wegen meiner doofen Frage, aber wie soll ich Spannung anlegen wenn ich über den Taster dann schliesse und somit eigentlich einen Kurschluß realisiere.

    Oder klappt mein Vorhaben mit dem Binäreingang nicht und mich muß den wieder verkaufen und einen Potenzialfreien ordern ?

    #2
    i.d.R. sollte das so funktionieren dass du vom Trafo/Netzteil einen Anschluss über den Taster zum Binareingang führst und den zweiten direkt zum Binareingang:


    ------ Taster ------- + (Plus)
    |
    BE
    |
    ------------------- - (Minus)

    Kommentar


      #3
      Und dann ist der Binäreingang der Verbraucher ?
      Ich dachte das so dann ein Kurzschluss erfolgt.
      No Risk no Fun ... ich werde es versuchen !
      Danke Dir.
      War eigentlich auch erst meine Lösung, war aber nicht sicher.

      Kommentar


        #4
        Kurzschluss wäre es, wenn du + und - am Taster anklemmen würdest

        Kommentar


          #5
          Also das .... ist ganz klar !

          Kommentar


            #6
            dachte ich mir

            Kommentar

            Lädt...
            X