Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Flackern MDT Dimmaktor AKD-0401.01

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von martinh12 Beitrag anzeigen
    ich hab jetzt mal einen Busch-Jäger Bandfilter vor dem Dimmaktor gesetzt...
    Wo gibts den denn? Und welches Band sperrt der denn?
    Zapft ihr Narren der König hat Durst

    Kommentar


      #32
      BUSCHJAEGER 6981 Bandsperre 1fach

      Hab gelesen das soll auch das Rundsteuerimpuls Signal filtern/sperren...

      Aber manchmal hilft google:
      ACHTUNG
      Um die rückseitige Einkopplung von Störungen über
      andere Phasen zu vermeiden, ist in einer Powernet EIB
      Anlage für jede Phase eine Bandsperre erforderlich.



      Werd also einfach mal einen LED-Spot direkt an den Aktor hängen und gucken was passiert...

      Kommentar


        #33
        Hätte ich auch vermutet, dass nur powernet rausgefiltert wird.

        Der hier solls aber können:
        LEGRAND-003609 Phasenfilter 63A





        Ob er dein Problem löst kann ich dir aber nicht sagen. Ich hab hier an anderer Stelle schon nach dem Teil gefragt, es hat aber scheinbar noch niemand probiert.
        Zapft ihr Narren der König hat Durst

        Kommentar


          #34
          liegt bestimmt am Preis 3x 131€... zum testen ...

          Kommentar


            #35
            So, ich hab jetzt die eine Sperre mal direkt hinter den SLS an eine Phase gehangen und nur die eine Phase wieder eingeschaltet...
            Und siehe da: kein Flackern mehr

            Also werd ich noch zwei bestellen und hoffen das das schönen Flackern damit ein ende hat...

            Kommentar


              #36
              würde aber trotzdem noch gerne wissen ob es etwas bringen die Aktoren bei MDT update'n zu lassen? Brauch ich da eine Rechnung für? Ein Aktor war gebraucht und ist noch Rev 1.?
              Was sag ich MDT den warum ich die Update möchte...?

              Kommentar


                #37
                Einfach bei MDT nachfragen uns sagen worum es geht, der Support ist echt super. Du brauchst denen keine Geschichten erzählen.

                Meiner Meinung nach bringt ein Update für das Problem nichts (siehe auch Release Notes der HW Revisionen auf der MDT Homepage).

                Gruss
                Jochen.

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von division Beitrag anzeigen
                  Ich habe so Paulmann Sets an diesem MDT Dimmer. Also ein Dimmbarer 230V -> 12V Trafo.

                  Das funktioniert super!
                  Habe ich auch. Kein Problem mit dem MDT-Dimmer!

                  Gruß,
                  thoern

                  Kommentar


                    #39
                    Zitat von martinh12 Beitrag anzeigen
                    So, ich hab jetzt die eine Sperre mal direkt hinter den SLS an eine Phase gehangen und nur die eine Phase wieder eingeschaltet...
                    Und siehe da: kein Flackern mehr

                    Also werd ich noch zwei bestellen und hoffen das das schönen Flackern damit ein ende hat...
                    Ist zwar schon etwas älter: Darf ich nochmal nachfragen ob der Phasenfilter von Legrand das Problem bei dir nachhaltig gelöst hat?
                    Danke für eine Info.

                    Gruß,
                    Geolin