Zitat von martinh12
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Flackern MDT Dimmaktor AKD-0401.01
Einklappen
X
-
BUSCHJAEGER 6981 Bandsperre 1fach
Hab gelesen das soll auch das Rundsteuerimpuls Signal filtern/sperren...
Aber manchmal hilft google:
ACHTUNGAnlage für jede Phase eine Bandsperre erforderlich.
Um die rückseitige Einkopplung von Störungen über
andere Phasen zu vermeiden, ist in einer Powernet EIB
Werd also einfach mal einen LED-Spot direkt an den Aktor hängen und gucken was passiert...
Kommentar
-
Hätte ich auch vermutet, dass nur powernet rausgefiltert wird.
Der hier solls aber können:
LEGRAND-003609 Phasenfilter 63A
Ob er dein Problem löst kann ich dir aber nicht sagen. Ich hab hier an anderer Stelle schon nach dem Teil gefragt, es hat aber scheinbar noch niemand probiert.Zapft ihr Narren der König hat Durst
Kommentar
-
Zitat von division Beitrag anzeigenIch habe so Paulmann Sets an diesem MDT Dimmer. Also ein Dimmbarer 230V -> 12V Trafo.
Das funktioniert super!
Gruß,
thoern
Kommentar
-
Zitat von martinh12 Beitrag anzeigenSo, ich hab jetzt die eine Sperre mal direkt hinter den SLS an eine Phase gehangen und nur die eine Phase wieder eingeschaltet...
Und siehe da: kein Flackern mehr
Also werd ich noch zwei bestellen und hoffen das das schönen Flackern damit ein ende hat...
Danke für eine Info.
Gruß,
Geolin
Kommentar
Kommentar