Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Doppelte Telegramme / Was sagt mir "Rout" im Gruppenmonitor?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Doppelte Telegramme / Was sagt mir "Rout" im Gruppenmonitor?

    Hallo zusammen,

    wenn ich den Gruppenmonitor laufen habe, sehe ich, dass Telegramme mehrmals kommen. Bei "Rout" steht dabei eine andere Zahl. Was beudeutet "Rout" und was sagt mir die Zahl? Und wieso könnte es sein, dass das Telegramm mehrmals gesendet wird? Beispiel siehe Anhang.

    Grüße und Danke Marc
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo Marc,

    da hast du irgendwo eine Schleife in der Topologie. Ein Telegramm wird normalerweise mit Routing Counter=6 ausgesendet. Um unendlich zirkulierende Telegramme zu verhindert, vermindert jeder Koppler den Routing Counter um 1; wenn er schließlich 0 erreicht, wird er nicht mehr durchgelassen.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hallo Klaus,

      vielen Dank.
      Ok, dann hat es doch was mit meinem bestehenden Problem der mehreren PAs zu tun: https://knx-user-forum.de/275784-post31.html

      Gruß
      Marc

      Kommentar

      Lädt...