    Hallo zusammen,

    ich versuche verzweifelt einen 4-fach Dimmer von BJ in Betrieb zu nehmen.
    Das Powertool 1.2.51 habe ich installiert und ich bekomme die PA und App auch programmiert.

    Es gibt nur eine Dimmgruppe in meinem Programm, wo nur der Kanal A aktiviert ist. Im Prinzip 08/15.
    Leider fängt der Dimmer wenn er Strom bekommt an zu blinken und ich würde sagen, er führt mit der Leuchte soetwas wie einen Lasttest durch. Leider immer wieder. Auf Einschalttelegramme über den Bus reagiert er überhaupt nicht.

    Das Blinkmuster ist: Handbetrieb rot und im Takt dazu alle Kanal-LEDs grün.

    Hilfe, ich bin total verzweifelt.

    Ciao, PP

    #2
    Prüf nochmal ob du wirklich die richtige Applikation benutzt. Leider kann man bei diesen Dimmern auch die falsche Applikation laden, was bei ähnlichen Bezeichnungen der unterschiedlichen Dimmerversionen leicht passieren kann und was bei mir zu einem ähnlichen Problem geführt hat wie von dir beschrieben.
    Gruß Marcus

    Kommentar


      #3
      Wenn Du schonmal dabei bist auch mal die Firmwareversion auslesen mit der ETS.
      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
      Baustelle 2.0 !

      Kommentar


        #4
        Die Applikation nennt sich "Dimmen Schalten Logik Kennlinie /1.3" und ist angeblich für 6197/xx.

        Als FirmwareVersion hat dan Teil angeblich die 2.4 drauf. Das komplette Info habe ich mal angehängt.

        Ich finde nirgendwo irgendwelche Infos zu meinen 15 Mal Blinken und dann 2-3s Pause...

        Ciao, PP
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Noch eine kleine Ergänzung: Das Teil sendet alle 10s ein Statustelegramm und wenn ich ein Einschalttelegramm sende, kann ich auf dem Bus etwas sehr merkwürdiges beobachten (siehe Anhang). 1/1/26 ist die Staus AN/AUS GA und 1/1/27 ist die Rückmelde GA für den Dimmwert.

          Hat jemand eine Idee?

          Ciao, PP
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #6
            Hallo PP,

            falscher Datenpunkttyp? Stelle mal DPT 5.1 ein.

            Gruß, Klaus

            Kommentar


              #7
              Genau das selbe Problem besteht bei Mir auch.
              Bei Mir war der Aktor erst voll in Betrieb und auf nach erneutem Programmieren hat das ganze angefangen.
              Hab auch schon Busch-Jäger geschrieben, aber ob ich da zwischen Weihnachten und Neujahr nen Support bekomme, das wage ich doch sehr zu bezweifeln...

              Naja vielleicht weiß einer im Forum ja noch was...

              Kommentar


                #8
                Screenshots! Wer ist der Sender (PA)? Wo sind die Telegramme auf die Schalt-/Dimmadressen? Mit Lesetelegrammen kann man auch einiges an Unheil anrichten, wenn man nicht weiß was man tut.
                Gruss aus Radevormwald
                Michel

                Kommentar


                  #9
                  Was für Screenshots hättest denn gerne?
                  Bin zwar gerade noch unterwegs aber werde später dann das geforderte liefern.
                  Vielen Dank schonmal

                  Kommentar


                    #10
                    z.B. Busmonitor, alle Geräte, die auf die beim Aktor eingetragenen Gruppenadressen senden, Parameter des Aktors.

                    Irgendwoher müssen die Lesetelegramme ja kommen.
                    Gruss aus Radevormwald
                    Michel

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo,

                      aus eigener Erfahrung mit selbrigen Problemen nehme ich an das Teil ist hinüber...
                      Du kannst max. einmal komplett entladen dann versuchen Applikation neu aufspielen.
                      Ich habe meine getauscht bekommen..

                      Gruß Thorsten

                      Kommentar


                        #12
                        Mal die ersten Bilder...

                        Bild 1:
                        http://imageshack.us/photo/my-images/819/imag0134hx.jpg
                        Aktor mit Statusanzeige, darauf ist zu erkennen, dass alle LED blinken

                        Bild 2:
                        http://imageshack.us/photo/my-images/534/screen1rl.jpg
                        Bild mit den bereits aktiven Geräten

                        Bild 3:
                        http://imageshack.us/photo/my-images/35/screen2cy.jpg
                        Kommunikationsobjekte des Aktors

                        Bild 4:
                        http://imageshack.us/photo/my-images/255/screen3pp.jpg
                        Power Tool vom Aktor

                        Kommentar