Hallo
Ich habe für einen Stiegenabgang 2 der oben genannten BWM.
Eine Master-Slave Applikation habe ich (sowie für die Berker) nicht gefunden.
Da gibts wohl nun 2 Möglichkeiten:
a) Jeder der BWM schaltet nur EIN auf den Aktor und Aktor macht die Treppenhausfunktion. Nachteil: nur per ETS ist die Zeit veränderbar
b) ich nutze einen als Master der mit dem Aktor verbunden ist, und der zweite hängt über eine gesonderte GA am Triggerobjekt. Laut PDF soll der Trigger auch Einschalten und nicht nur verlängern. Nachteil: nur die Zeit vom Master wird als Zeitbasis verwendet. "Manuell Aus am Trigger" muss ich natürlich deaktivieren.
Was würde man für solch ein Beispiel nehmen? b) sollte ja funktionieren. Denke auch das der Kunde sich die Zeit selbst einstellen soll. Sonst dauernd anrufe (IP Interface in Verteilung, Fernprogrammierung möglich) wegen Zeitänderung bis es einmal passt.
Oder gibt´s noch ein c) ?
Schöne Grüße
Hannes
Ich habe für einen Stiegenabgang 2 der oben genannten BWM.
Eine Master-Slave Applikation habe ich (sowie für die Berker) nicht gefunden.
Da gibts wohl nun 2 Möglichkeiten:
a) Jeder der BWM schaltet nur EIN auf den Aktor und Aktor macht die Treppenhausfunktion. Nachteil: nur per ETS ist die Zeit veränderbar
b) ich nutze einen als Master der mit dem Aktor verbunden ist, und der zweite hängt über eine gesonderte GA am Triggerobjekt. Laut PDF soll der Trigger auch Einschalten und nicht nur verlängern. Nachteil: nur die Zeit vom Master wird als Zeitbasis verwendet. "Manuell Aus am Trigger" muss ich natürlich deaktivieren.
Was würde man für solch ein Beispiel nehmen? b) sollte ja funktionieren. Denke auch das der Kunde sich die Zeit selbst einstellen soll. Sonst dauernd anrufe (IP Interface in Verteilung, Fernprogrammierung möglich) wegen Zeitänderung bis es einmal passt.
Oder gibt´s noch ein c) ?
Schöne Grüße
Hannes
Kommentar