Hallo zusammen
Ja besten Dank mal für Eure Antworten.
Ich komme erst am 2.1. wider dazu eure Ideen auszuprobieren.
@PeterPan
Nur für eine Programmierung eine USB Schnittstelle kaufen??
@tohnmacher
Ich denke ich nehm Dein Angebot an. Die Frage ist nur wann passt's Dir?
Gruss
Marcus
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Programmieren????
Einklappen
X
-
Falls es noch nicht hinbekommen hast und dir eine USB Schnittstelle zu teuer ist lade ich dich uf en Ausflug is Dütsche ein :-) ( Nähe waldshut )
Kann dir anbieten das wir deine schnittstelle bei mir programmieren.
Schnittstelle zuschicken ist ein bisschen umständlich über die Grenze.
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau so wird es gemacht...Zitat von frankthegreat Beitrag anzeigenHier ein Lösungsweg, der bei mir immer funktioniert:
1. IP Schnittstelle komplett resetten - Vorgehensweise steht im Handbuch
2. Mit einer USB Schnittstelle die Erstprogrammierung der IP Schnittstelle durchführen, also PA und IP Adresse
3. Jetzt kann die USB Schnittstelle weg vom Bus
4. mit der ETS die IP Schnittstelle suchen lassen
5. jetzt sollte das Programmieren über die IP Schnittstelle problemlos möglich sein
Gruß Frank
Name: Meine KNX-IP-Schnittstelle No1
IP-Schnittstelle 192.168.1.100
Netzwerk-Router 192.168.1.1
Laptop 192.168.1.10 (oder DHCP, falls im Netzwerk-Router so eingestellt)
Subnet 255.255.255.0
Mit USB runterladen, fertig!
Bei mir hat das IMMER geklappt. Ich laufe bei der Inbetriebnahme immer mit dem Laptop rum im WLAN-Netz und nehme die KNX-Geräte in Betrieb und das waren schon Hunderte! Bei Änderungen immer mit USB am Schaltschrank hängen und rumlaufen? Das war mal vor langer langer Zeit.
Was kostet eine USB? 166 Euro? Hamma wieder schwer gespart aber Zeit im Forum verbracht. Kost' ja nix :-)
Unterschied KNX/IP-Schnittstelle zu KNX/IP-Router:
a) Die Schnittstelle bekommt eine "normale" Physikalische Adresse (1.1.xyz)
b) Der Router bekommt immer eine "NULL" am Ende (1.1.0)
Dann klappt das mit dem Nachbarn.
Gruss Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier ein Lösungsweg, der bei mir immer funktioniert:
1. IP Schnittstelle komplett resetten - Vorgehensweise steht im Handbuch
2. Mit einer USB Schnittstelle die Erstprogrammierung der IP Schnittstelle durchführen, also PA und IP Adresse
3. Jetzt kann die USB Schnittstelle weg vom Bus
4. mit der ETS die IP Schnittstelle suchen lassen
5. jetzt sollte das Programmieren über die IP Schnittstelle problemlos möglich sein
Gruß Frank
Einen Kommentar schreiben:
-
USB ist die Fahrschule
einfach, schnell und zuverlässig.
IP Schnittstellen = Formel 2
ohne Führerschein wird nichts
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
1. Ist die externe Spannungsversorgung angeschlossen?Zitat von Marcus2222 Beitrag anzeigenDie Schnittstelle wird bei den Netz Einstellungen gefunden, und auch verbunden. Beim Programmieren leuchtet die Line LED auf derSchnittstelle nie.
Kann die Schnittstelle mit der ETS 4 light programmiert werden?
2. Leuchten auf der Schnittstelle oben die beiden grünen LED`s?
3. Wenn du der Schnittstelle eine Adresse geben möchtes, dann muß doch die Auffoderung kommen dass die Programmiertaste gedrückt werden soll.
Mach mal ein Screenshot von den Einstellungen der Kommunikationsschnittstelle in der ETS4
Die Schnittstelle kann mit der ETS 4 light programmiert werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
und noch was
Wenn ich der Schnittstelle die gleiche Adresse wie dem Gerät gebe (bei mir 1.1.226. Kommt die Meldung - inkompatible BCU Version u.s.w.
Wenn ich die ADresse des Gerätes auf z.b. 1.1.1 stelle passiert gaaaar nichts.
Mann Mann Mann was mache ich bloss falsch?
Zur Info. ich hab die e Learning gemacht, aber da wird das thema Programmieren nichtr wirklich behandelt.
Gruss
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
langsam aber sicher bin ich am verzweifeln...
Kann die Siemens Ip Schnittstelle irgendwie getestet werden?
Ich bringe keine Verbindung auf den KNX Bus zustande.
Die Schnittstelle wird bei den Netz Einstellungen gefunden, und auch verbunden. Beim Programmieren leuchtet die Line LED auf derSchnittstelle nie.
Wo könnte mein Fehler noch sein?
Kann die Schnittstelle mit der ETS 4 light programmiert werden?
Besten Dank für Eure Antworten
Gruss
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen
Ich denke ich hab ein Problem mit den Physischen Adressen?
Im Anhang ein Printscreen mit den Adressen.
Was mache ich falsch?
Besten Dank für Eure Antworten
Gruss
MarcusAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ciao zusammen
Ja ich habs mit DHCP und einer Fixen IP probiert.
Ich kann die Schnittstelle anpingen.
Die Verbindung im ETS ist unten links auch grün..
Ich mache am Abend oder am WE mal ein paar Screenshots.
Gruss
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marcus
Fragt sich nur wo, am Anfang oder am Ende? Mit der Aussage ist es natürlich sehr schwer den Fehler zu finden, da brauchen wir schon etwas mehr Details.Zitat von Marcus2222 Beitrag anzeigenIch kann die Schnittstelle immer noch nicht programmieren. Irgendwo hab ich noch ein Fehler eingebaut.
Hast Du der Schnittstelle schon eine IP-Adresse zugewiesen?
Wenn nicht, wie ist dein Netztwerk aufgebaut - Automatische oder Manuelle IP-Adressen Vergabe?
Externe Spannungsversorgung ist angeschlossen?
Gruß
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Du die Schnittstelle programmieren willst mit der Du auch auf den Bus zugreifst dann versuche es doch mal mit lokal...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen
Besten Dank für Eure Antworten
Ich kann die Schnittstelle immer noch nicht programmieren. Irgendwo hab ich noch ein Fehler eingebaut.
Nur zu meinem Verständnis- Ich möchte mit der Schnittstelle die ETS App in den KNX Bus laden. Die IP Schnittstelle ist doch für das gemacht oder?
Gruss
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marcus,
Lese dir mal diesen Thread
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...n-zugriff.html durch.
Ob du die Applikation damit auch in die Schnittstelle bekommst kann ich aber nicht sagen.
Gruß
Michael
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: