    Keine Rückmeldung über Jalousieposition

    hiho,

    erstmal frohe Weihnachten!

    Nachdem nun etwas zeit ist, bin ich beim genaueren einstellen meiner Aktoren und stoße nun bei meinen Merten 649908 auf ein Problem bei der Rückmeldung Höhe und Lamellenposition

    Die Laufzeit habe ich mehr oder weniger genau eingestellt, aber beim lesen der Position bekomm ich nur ein $00 0% zurück.

    Anbei screenshots von den Zuweisungen, Statusmeldungen sind alle auf aktives Rückmeldeobjekt gesetzt.

    hat da jemand eine zündende idee ?

    lg,
    mario
    Angehängte Dateien

    #2
    Hi,

    die Rückmeldung erhält man immer erst nachdem die Jalousie gestoppt wurde.
    Ich kann die Merten Teile nicht, denke aber dass es nicht anders ist, wie bei den anderen :-)

    Wo willst du dir die Rückmeldung anzeigen lassen? Evtl. macht dir auch das Format Probleme... viele schicken 0-255 anstelle von 0-100%.

    Gruss
    Mk

    PS noch schone Weihnachten :-)

    Kommentar


      #3
      arf... mein Fehler.

      Problem war der Multiplikator der Fahrzeit, der war auf 100ms und ich hatte 2600 als Fahrzeit, sprich 260 Sekunden, darum war für den Aktor das ding immer bei 0%

      Faktor auf 10ms geändert und damit kann ich nun auch die position anfahren