    Hoi

    Sorry ich hab' aufgrund unerwarteter Umstände im Moment leider überhaupt keine Zeit.

    Zum k*****.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Update: Nun ist auch (endlich) die gesamte 2. Charge der Nullserie getestet und verpackt und sollte morgen zur Post. Hat ein wenig gedauert weil wir noch einige Messungen damit machen wollten.

    ==> Damit sollten nun auch die Beta-Besteller der "zweiten Serie" ihre Multi-IOs in den nächsten Tagen bekommen.

    ==> Damit liegt es nun an den Betatestern, wie schnell der Multi-IO in Serie geht, bis jetzt habe ich außer Fragen keine einzige Rückmeldung (bitte an support [at] wiregate punkt de) bekommen.

    ==> Und für alle die nach Sylvester noch nach Multi-IO gefragt haben, wir haben wirklich keine mehr zum rausgeben. Ich bitte uns weitere Nachfragen zu ersparen.


    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Zitat von vpd Beitrag anzeigen
    Ja, jedoch ohne Temp-Fühler. Ansonsten jede Menge Reeds ohne Anschluss...
    Meine Frage bezog sich auf die Vollbestückung mit Temperatursensor und 0-10 V Eingang.

    Dass es einen gewaltigen Backlog bei unseren Kunden gibt für den Multi-IO ist uns klar (und ist auch unschön, aber wir arbeiten ja mit aller Kraft daran - der Weg zum Produkt ist nur ein größerer...).

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • vpd
    antwortet
    Zitat von StefanW
    Verständlich. Noch jemand hier, der so geplant hat?
    Ja, jedoch ohne Temp-Fühler. Ansonsten jede Menge Reeds ohne Anschluss...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Micro
    antwortet
    gerettet

    Hallo,

    danke für Eure Antworten.

    Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
    Und ganz insbesondere kann der Temperaturfühler sehr leicht eingelötet werden, da die gesamte Beschaltung auf der Baugruppe drauf ist.

    Notfalls - falls wir das nicht als fertige Variante anbieten sollten - einfach DS18B20 durch die entsprechenden Löcher stecken, die drei PINs anlöten, Fertig.
    Wenn es einfach durch einlöten zu lösen ist, bin ich gerettet! Das ist für mich völlig ausreichend.
    Dann wird mein Haustürschlüssel morgen also auch noch passen.

    Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
    Bist Du unter den Bestellern des Betatest Multi-IO? Und Du bist bei der zweiten Charge dabei (die erst noch ausgeliefert wird)?
    Nein, ich bin nicht dabei. Das wäre unfair gewesen. Ich habe natürlich kurz gezuckt! Ich hätte aus zeitlichen Gründen (wir haben immernoch eine Baustelle) nicht wirklich testen und damit spielen können. Daher habe ich mich entschlossen auf die Final-Version zu warten. Momentan ist meine lose Temperatursensor-Variante noch ausreichend. Trotzdem, danke für das Angebot.

    Mein Tag ist gerettet, Danke.

    Gruß Mirko

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Guten Morgen Mirko,

    Zitat von Micro Beitrag anzeigen
    ich musste mich erstmal wiederbeleben lassen, als ich die Beiträge um den Temperatursensor gelesen habe.
    Erstmal tief durchatmen bitte. Ich hatte aber auch geschrieben, dass noch nicht entschieden ist, ob wir die "Vollversion" auch fertigen werden.

    Das gehört mit zu dem Fragenkatalog, den die Beta-Tester noch bekommen sollen in einigen Wochen, welche Ausführungsvarianten des Multi-IO von Interesse wären.


    Zitat von Micro Beitrag anzeigen
    Zur Vorgeschichte: Ich bin leider bei meiner Planung voll auf die damaligen Vorankündigungen der Multi I/O's eingestiegen und haben dementsprechend geplant.
    Verständlich. Noch jemand hier, der so geplant hat?


    Zitat von Micro Beitrag anzeigen
    Nun kam der Beitrag, das doch keine Temperatursensoren verbaut werden.
    Wie oben geschrieben, das ist noch gar nicht endgültig entschieden.

    Und ganz insbesondere kann der Temperaturfühler sehr leicht eingelötet werden, da die gesamte Beschaltung auf der Baugruppe drauf ist.

    Notfalls - falls wir das nicht als fertige Variante anbieten sollten - einfach DS18B20 durch die entsprechenden Löcher stecken, die drei PINs anlöten, Fertig.


    Zitat von Micro Beitrag anzeigen
    1. Paßt in eine Dose (keine Tiefe) ein Muti I/O und ein Temperatursensor.
    Jep, sogar auf die Baugruppe selbst.


    Zitat von Micro Beitrag anzeigen
    2. Wie groß ist die Wärmeentwicklung der Multi I/O's? Wird der Temperatursensor beeinflußt?
    Nein. Ein Multi-IO hat mit offenen Kontakten einen Verbrauch von 250 uW und mit 6 geschlossenen Kontakten von 3,2 mW. Also nichts. Damit auch keine Beeinflussung.


    Zitat von Micro Beitrag anzeigen
    3. Muss ich mich entscheiden ob ich die Fensterkontakte nutze oder ob ich lieber einen Temperatursensor in dem Zimmer habe?
    Nein, weil es gäbe zig Lösungsvarianten dafür.


    Bist Du unter den Bestellern des Betatest Multi-IO? Und Du bist bei der zweiten Charge dabei (die erst noch ausgeliefert wird)?

    ==> Wenn 2 x ja bräuchte ich Deine Bestellnummer (oder Namen) und dann bekommst Du den Multi-IO mit Temperatursensor.


    Zitat von Micro Beitrag anzeigen
    Ich bin für alle Lösungsvorschläge offen! Ich kann mich ja erst wieder mit einer Lösung nach Hause trauen.
    So kannst Dich auch wieder blicken lassen

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Hoi

    Einen Temperatursensor bringt man parasitär immer noch dazu unter, würde ich sagen.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Micro
    antwortet
    kein Temperaturfühler

    Hallo,

    ich musste mich erstmal wiederbeleben lassen, als ich die Beiträge um den Temperatursensor gelesen habe.
    Zur Vorgeschichte: Ich bin leider bei meiner Planung voll auf die damaligen Vorankündigungen der Multi I/O's eingestiegen und haben dementsprechend geplant. Nun kam der Beitrag, das doch keine Temperatursensoren verbaut werden. Für uns bedeutet es, dass wir dann 4 Räume in unserem Haus ohne Temperaturmessung haben. Die Räume sind natürlich gerade fertig, so dass es nicht so einfach möglich ist eine Leitung nachzuziehen. (Meine Frau macht mich einen Kopf kürzer! ) Momentan hängen aus den vorgesehenen Dosen einfach zusammengefummelte Temperatursensoren raus.

    Meine Überlegungen:
    1. Paßt in eine Dose (keine Tiefe) ein Muti I/O und ein Temperatursensor.
    2. Wie groß ist die Wärmeentwicklung der Multi I/O's? Wird der Temperatursensor beeinflußt?
    3. Muss ich mich entscheiden ob ich die Fensterkontakte nutze oder ob ich lieber einen Temperatursensor in dem Zimmer habe?

    Ich bin für alle Lösungsvorschläge offen! Ich kann mich ja erst wieder mit einer Lösung nach Hause trauen.

    Danke schonmal.

    Gruß Mirko

    Einen Kommentar schreiben:


  • jorues
    antwortet
    erste Tests...

    auch meinen ersten Test habe ich mal mit dem "IButton-Reader" und dessen LED vollzogen.
    Alles nur mal fliegend verkabelt... Falls es jemand brauchen sollte -> Widerstände:
    für die rote LED (braunes Kabel) 200 Ohm oder 220 Ohm je nach dem was zur Verfügung steht
    für die grüne LED (grünes Kabel) 150 Ohm

    Bis jetzt gibt's nix zu bemängeln

    Hab hier noch ne Kiste Reeds rumliegen, bin schon am überlegen was man damit so anstellen könnte.

    Grüße und nochmals vielen Dank für den Multi-IO

    Johannes
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Guten Morgen Patrik,

    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Der MultiIO kann man bestimmt für die Ansteuerung der LED's in den I-Button Probe einsetzen...
    Jein.

    Der Multi-IO ist ein Low-Side-Schalter.

    Die LEDs in den i-Button Probes (für alle Mitleser: das sind die Kontaktiereinrichtungen für iButtons mit eingebauten LEDs in zwei Farben) sind als Common-Kathode ausgeführt.
    Bedeutet: Es sind die Anoden der LEDs separiert, nicht deren Kathoden. Mithin braucht es einen High-Side-Schalter (der auf der Anoden-Seite schaltet) für die Ansteuerung der Anoden. Hierfür ist der Multi-Out 8L4R "LED-Aktor" vorgesehen.


    Allenfalls kann man eine (1) der beiden LEDs mit dem Multi-IO schalten:

    ==> Spannungsversorgung über Vorwiderstand zur Anode einer der beiden LEDs und die Common-Cathode dann auf den Port des Multi-IO (und GND mit der Masse der Spannungsversorgung verbinden.


    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Gehe ich richtig in der Anname, dass ich für jedes LED ienen Vorwiderstand brauche?
    Natürlich, aber das hat nichts mit dem Multi-IO zu tun, sondern mit der Strom-Spannungs-Kennlinie der LED.


    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Und wie sieht dass mit der Spannungsversorgung aus? kann man die 5V aus dem BM dafür nutzen oder besser doch eine zusätzliche Spannungsversorgung für meine 4 - 5 I-Button Probes?
    Eine LED benötigt gut 20 mA, der 5 V Ausgang des Busmasters kann etwa 45 mA liefern. Mit zwei LEDs wird es da schon knapp, also besser eine zusätzliche Spannungsversorgung.

    Falls Du den großen powered USB-Hub von uns hast, das Netzteil kann 4 A liefern....

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristophM
    antwortet
    Hallo Patrik,

    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    extern powern (z.B. aus dem Busmaster) und unter Umständen pro LED noch einen Vorwiderstand hinein schalten. Aber ich warte mal die Antwort des Herstellers ab.
    Auch wenn ich nicht der Herteller bin. Da sollte es mal was eigenes geben. Guckst Du: https://knx-user-forum.de/forum/supp.../wiregate/9636

    Gruß

    C

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Guten Morgen,

    Zitat von stb Beitrag anzeigen
    Mich würde vor allem interessieren, ob er nennenswert günstiger als der AMS wird.
    Preise sind noch nicht abschließend kalkuliert und festgelegt - ist immer auch eine Stückzahlfrage.

    Selbstverständlich wird das Preisniveau nennenswert günstiger als der AMS sein - gerade weil die teuren Bauteile Feuchtesensor und AD-Wandler nicht auf dem 6-fach Multi-IO vorhanden sind.

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Hmmm... Aber ich denke der MultiIO könnte auch dazu benutzt werden. Man müsste ihn halt extern powern (z.B. aus dem Busmaster) und unter Umständen pro LED noch einen Vorwiderstand hinein schalten. Aber ich warte mal die Antwort des Herstellers ab. Wenn die sagen "das geht" dann teste ich dass bei mir -> Bin ja noch einen Testbericht schuldig muss aber erst noch ein Projekt erarbeiten

    Einen Kommentar schreiben:


  • devilchris
    antwortet
    @Swiss : ich denke nicht das der 6-fach Multi I/O für deine Anwendung gedacht ist.
    Schau mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/supp.../wiregate/9636 Beitrag #43, #45, #47

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Ich hätte auch noch eine kurze Frage...

    Der MultiIO kann man bestimmt für die Ansteuerung der LED's in den I-Button Probe einsetzen...

    Gehe ich richtig in der Anname, dass ich für jedes LED ienen Vorwiderstand brauche?

    Und wie sieht dass mit der Spannungsversorgung aus? kann man die 5V aus dem BM dafür nutzen oder besser doch eine zusätzliche Spannungsversorgung für meine 4 - 5 I-Button Probes?