Problem KNX-Kabel in der UP-Dose komplett abgemantelt?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Problem KNX-Kabel in der UP-Dose komplett abgemantelt?

    Hallo,

    ich habe eine kleine Frage. Mein Vater, der mir bei der Installation/Anschluss der KNX-Sache ein wenig hilft, hat nun gleich mal die EIB-Kabel welche in die UP-Dosen für die Tastsensoren gehen, den Mantel und die Schirmfolie bis zum Eingang der Dose entfernt, sprich in der Dose sind nur mehr die 4 Drähte vorhanden. In den Dosen ist nur die KNX-Leitung und kein Strom.

    Kann dies zu einem Poblem führen? Was soll ich nun mit der Ge/Ws LEitungen machen?

    Vielen Dank

    mfg
    Ewald Hochmeister

    #2
    Hierdurch wirst Du keine Probleme bekommen.
    Auf die weiß/gelben Adern machst Du am besten Wago Micro Verbindungsklemmen - Serie 243 in weiß/gelb. Das sind die gleichen wie die rot/schwarzen für den KNX Bus.