- √ - Prozesse werden nicht gestartet, wiregate "tot"

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [wiregate] - √ - Prozesse werden nicht gestartet, wiregate "tot"

    Moin,

    nachdem heute früh meine Rollläden nicht fuhren, hab ich mir mein wiregate (Nr 122) angeschaut:
    vorgeblich wurde es um 23:50 neu gestartet. Heute früh lief praktisch keiner der System-Prozesse (wiregate-Serverprozess, owserver, ..., nicht mal ssh).
    Ich hab das wiregate per Webmin neu gestartet, was zwar durchgeführt wurde, aber keine Änderung im Bezug auf die Prozesse gebracht hat.

    Per Webmin den ssh-Server gestartet, und "last" gibt mir das hier aus:

    Code:
    root@wiregate122:~# last
    root     pts/0        192.168.178.46   Wed Jan 16 08:43   still logged in   
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Wed Jan 16 08:40 - 08:43  (00:03)    
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Tue Jan 15 23:49 - 08:38  (08:49)    
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Sun Jan 13 22:51 - 08:38 (2+09:47)   
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Sun Jan 13 16:39 - 08:38 (2+15:59)   
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Fri Jan 11 19:35 - 08:38 (4+13:03)   
    **P*p*0a ****j*m**I** **|*****`A****** Thu Sep 22 06:03 - crash (-7558+-9:-2
    A*f***** *W}[*h*R**** *****|***R**R*7* Mon Nov 26 13:47 - crash (8082+05:48)
    ****c*l* **********Z* **h**i0**p*W{*** Fri Feb  9 02:20 - crash (2163+17:15)
    *xr*u\** *******i**** ImA************t Thu Sep 11 09:45 - crash (-4625+-13:-
    @*****s* *****)****** **********5***** Fri Feb 12 17:38 - crash (7273+01:56)
    ** g5@SG SC*0T|(***:* ***ghk**X*****]* Tue Nov 17 18:27 - crash (9187+01:08)
    ******;* *;**mz*@w*** _****c****f**XKy Tue Mar  2 18:09 - crash (-5162+-22:-
    *t*3f*** !**C03*0*'*a ***,*GY**E^}* *\ Wed Feb 11 11:58 - crash (-23807+-21:
    e**;l*** dy****A*M*s* ***              Tue Aug 25 21:46 - crash (-19985+-8:-
    *******N *1**tA*a**a* MM3*^*****%**P*' Fri May 25 14:49 - crash (24703+06:45
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Thu Jan 10 14:23 - 08:38 (5+18:15)   
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Wed Jan  9 07:39 - 08:38 (7+00:58)   
    root     pts/0        192.168.178.47   Fri Jan  4 19:41 - 20:33  (00:52)    
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Fri Jan  4 09:28 - 08:38 (11+23:10)  
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Thu Jan  3 22:14 - 08:38 (12+10:24)  
    root     pts/1        172.24.254.6     Thu Jan  3 16:35 - 16:43  (00:07)    
    root     pts/0        172.24.254.6     Thu Jan  3 15:42 - 17:54  (02:11)    
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Wed Jan  2 11:28 - 08:38 (13+21:10)  
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Wed Jan  2 10:36 - 08:38 (13+22:02)  
    14.019,0 0,0.0000,DPT 2012-12-31 08:42 Mon Jun  7 18:20 - crash (-7096+-6:-4
    _XXX_REQ 00,0,DPT_Swi 95,A_GroupValue_ Sat Sep  7 11:02 - crash (5961+00:33)
    ow,6,T_D /2/13,3D 44   08:42:11.077,A_ Tue Jan 11 05:55 - crash (6931+04:41)
    0.724,A_ ,T_DATA_XXX_ /3/10,00,0,DPT_S Sun Feb 25 10:55 - crash (6155+23:41)
    DPT_Scal GroupValue_W _XXX_REQ,0
    2012- Sat Sep 19 05:05 - crash (-2816+-17:-
    XX_REQ,0 ,0,DPT_Switc ,A_GroupValue_Wr Tue Jul  6 02:54 - crash (-5297+-15:-
    ue_Elect 31,7/2/11,00 ,6,T_DATA_XXX_RE Tue Feb 27 17:11 - crash (6153+17:24)
    1.001,0, _Write,1.2.2 012-12-31 08:41: Sat Aug 12 08:59 - crash (6353+02:37)
    012-12-3 emp,9.001,0, lue_Write,0.0.0, Fri Oct 17 18:31 - crash (-653+-6:-55
    DPT_Scal roupValue_Wr _XXX_REQ,0
    2012- Sun Apr  1 19:52 - crash (-5933+-8:-1
    reboot   system boot  2.6.32-wiregate- Tue Jan  1 19:34 - 08:38 (14+13:04)  
    root     pts/0        192.168.178.47   Tue Jan  1 14:37 - 15:12  (00:35)    
    
    wtmp begins Tue Jan  1 06:29:20 2013
    Das schaut irgendwie verkehrt aus, dass im last-log Zeilen aus dem eiblog auftauchen ...


    dmesg schaut auf den ersten Blick gut aus, bis auf die letzte Zeile:
    Code:
    [   71.433790] owserver[2189]: segfault at b810ddd1 ip 0804e3bf sp b7598350 error 4
    /var/log/messages enthält nichts aktuelleres als dmesg.

    Ich mach an dem wiregate erst mal nix weiter. SSH läuft, Wartungs-VPN ist offen - entweder das Support-Team schaut sich das mal an, oder irgendwer lässt mich wissen, nach was ich mal schauen könnte.

    #2
    Guten Morgen,

    wir hatten in den letzten Wochen an einem Problem gearbeitet, bei dem der OOM-Killer teils falsche Prozesse gekillt hatte (also nicht denjenigen Prozess, der zu viel Speicher allokiert hatte).

    In neuesten PL34 wurden hier Parameter entsprechend verändert.

    Frage: Welcher PL ist bei Dir installiert?

    Kommentar


      #3
      Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
      Frage: Welcher PL ist bei Dir installiert?
      32.

      Die Prozesse sind aber bereits direkt nach dem Systemstart nicht da. Da dürfte a) nicht viel mit OOM sein und b) müsste der OOM-Killer ja Spuren in /var/log/messages hinterlassen.

      Kommentar


        #4
        Nachdem es hier keine weiteren Anregungen gab hab ich das wiregate nochmals neu gestartet.
        Jetzt sind alle Services vorhanden.

        Ich hab keine Ahnung, wieso die bei den letzten zwei reboots nicht liefen, und das ist mir jetzt auch egal.

        Kommentar


          #5
          Da hat entweder der OOM-Killer und/oder der Kernel-Watchdog "zugelangt"
          In den Logs stehen dann bestensfalls nur noch Spuren der Ursache, im Regelfall eher "Mist"..

          Es gibt einen sehr zielführenden Ansatz: Kernel-Update - wir wissen wirklich nicht was die Ursache ist, nur das es eher selten ist - wenn dann aber regelmässig.
          Nachdem das Update jedoch extrem kritisch ist, weil es zu einem schwarzen Ziegel mit 5W führen kann, installiere ich das nur selbst und bei Bedarf (auf den aktuellen ist dieser natürlich schon drauf)

          Wartungs-VPN ist aktuell nicht offen (ich würde aber eh nur installieren, niemals rebooten!), jeder der "hier" ruft, bekommts..

          Makki
          EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
          -> Bitte KEINE PNs!

          Kommentar


            #6
            AW: - √ - Prozesse werden nicht gestartet, wiregate "tot"

            Dann ruf ich mal,

            Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2

            Kommentar


              #7
              Hi makki,

              Zitat von makki Beitrag anzeigen
              Es gibt einen sehr zielführenden Ansatz: Kernel-Update - wir wissen wirklich nicht was die Ursache ist, nur das es eher selten ist - wenn dann aber regelmässig.
              Nachdem das Update jedoch extrem kritisch ist, weil es zu einem schwarzen Ziegel mit 5W führen kann, installiere ich das nur selbst und bei Bedarf (auf den aktuellen ist dieser natürlich schon drauf)

              Wartungs-VPN ist aktuell nicht offen (ich würde aber eh nur installieren, niemals rebooten!), jeder der "hier" ruft, bekommts..
              nachdem mein Wiregate laut log regelmässig ohne sichtbare Ursache crashed (sich dann aber selbst wieder startet, und das auch nur nachts, also 'no inconvenience'), hab ich das Wartungs-VPN von 122 noch mal geöffnet, und bitte um Kernel-Update.

              Danke,
              Julian

              Kommentar


                #8
                #122 ist nicht online, zuletzt 2013-01-17 07:53, ansonsten gerne..
                Wenn das anhält muss man aber über Alternative Lösungen nachdenken (Austausch auf Verdacht), weil das kann nicht sein.

                Makki
                EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                -> Bitte KEINE PNs!

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von makki Beitrag anzeigen
                  #122 ist nicht online, zuletzt 2013-01-17 07:53, ansonsten gerne..
                  My bad
                  Jetzt meldet die Wartungsverbindung grünes Licht.

                  Zitat von makki Beitrag anzeigen
                  Wenn das anhält muss man aber über Alternative Lösungen nachdenken (Austausch auf Verdacht), weil das kann nicht sein.
                  Naja, das macht das Wiregate ja schon praktisch seit Jahren. Die Abläufe bei mir stört es praktisch nicht, außer es kommt (wie hier) mal zum Totalausfall.
                  Ist ja auch ein Gerät aus der Beta-Phase, vermutlich hat sich relevante Software danach noch geändert.

                  Kommentar


                    #10
                    Ich kenne leider bis heute die Ursache nicht genau.
                    Aber das ist auch sekundär solange der neue Kernel das behebt..
                    Erledigt, ist übrigens kein Geheimnis: wenn PL32+ installiert ist, reicht ein

                    apt-get update; apt-get install linux-image-3.5.1-wiregate-1.41

                    Ich schau mir bei solchen Aktionen nur gern das Ergebniss an..

                    Makki

                    PS/Edit: reboot mache ich nicht remote ohne explizite Anweisung, das obliegt dem Anwender! Aber es kam noch kein einziges nicht wieder hoch..
                    Und wenn der PL nicht drauf ist fällt das Update einfach auf die Nase, passiert auch nichts ausser einer Fehlermeldung..
                    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                    -> Bitte KEINE PNs!

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von makki Beitrag anzeigen
                      IAber es kam noch kein einziges nicht wieder hoch..
                      Es gibt immer Erste
                      Hatte über ssh ein reboot & gemacht, und 10 Minuten später die Kiste immer noch nicht wieder erreicht. Hab dann Tastatur und Maus angesteckt, und neu gestartet - alles super.
                      Nach /var/log/messages bzw. last scheint er den ersten reboot nur halbherzig angestoßen zu haben - die Netzwerkprozesse waren wohl weg, das System aber nicht neu gestartet.

                      Alles kein Problem, einfach am Gerät selbst neustarten. Dank Tastatur/Monitor kein Problem, sonst hätte ich einfach den Netzstecker zum rebooten verwendet.

                      Ich werde mal beobachten, ob sich die zufälligen Neustarts jetzt mindern.

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von netzkind Beitrag anzeigen
                        Ich werde mal beobachten, ob sich die zufälligen Neustarts jetzt mindern.
                        Das System rebootet sich immer noch selbst, letzte Nacht um 4 Uhr war es wieder weg.
                        Stromausfall kann ich ausschließen, da das wiregate einerseits an einer USV hängt, und andererseits ich im restlichen Gebäude keine Hinweise auf einen Stromausfall finden konnte.

                        @makki, Stefan: Wollt ihr da noch was in Augenschein nehmen?

                        Kommentar


                          #13
                          Wir werden das nachher intern besprechen, wie wir da weiter vorgehen.

                          Stefan

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
                            Wir werden das nachher intern besprechen, wie wir da weiter vorgehen.
                            Und?

                            Kommentar


                              #15
                              Nun, das ist so nicht ansatzweise als Problem bekannt, da brauch ich mehr "Futter"!
                              Genaue Frequenz? mögliche parallele Ereignisse etc.

                              Makki
                              EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                              -> Bitte KEINE PNs!

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X