    Hallo Gemeinde,

    ich habe folgendes Verhalten bei zwei Uni-Dimmern von Merten. Die Leuchten lassen sich normal einschalten und auch dimmen. Nach ca. 5 - 10 Minuten gehen die Leuchten aus und die Dimmer zeigen über die Melde LEDs den Fehler "keine Last". Der Rückmeldestatus bleibt unverändert auf EIN. Manchmal kann ich über den KNX Taster ausschalten. Danach gehen die Dimmer auf Kalibrierung, d. h. sie schalten auf 100 % (Lasterkennung) und danach auf den voreingestellten Dimmwert. Dann beginnt das Szenario von vorn. Manchmal muss ich die Dimmer auch durch stromlos machen zurücksetzen.

    Die Randbedingungen:
    Dimmaktor 1: 4 x 250 Watt 649325 nur Kanal 4 Last 3 x 35 Watt (105)
    Dimmaktor 2: 2 x 300 Watt 649330 Kanal 1 Last 8 x 35 Watt (280)

    Die Dimmerkanäle sind auf Halogen parametrisiert. Halogenlampen mit elektronischem Trafo. Alle anderen Dimmerkanäle zeigen dieses Verhalten nicht. Verbaut sind auf allen Kanälen die gleichen Trafos und Lampen.

    Da nur die beiden Kanäle das gleiche Verhalten zeigen, denke ich ist das kein Hardware Fehler bei den Dimmern.

    Habt ihr so etwas schon mal gehabt oder hat jemand eine Idee dazu?

    Gruß
    Wolfgang

    #2
    Hallo,

    mittlerweile über 120 hits aber noch keine Antwort. Hat keiner eine Idee oder ist meine Beschreibung nicht ausreichend?

    Würde mich über eine Idee freuen.

    Gruß
    Wolfgang

    Kommentar


      #3
      Ich würde folgendes prüfen: Lose Klemmstellen? Trafos mal untereinander getauscht? Abgänge untereinander mal getauscht?