    enertex. KXN/IP Router Aplikationsprogramm

    Hallo,
    ich habe ein Problem mit dem KXN/IP Router von enertex.
    Wenn ich ein Neues Projekt erzeuge kann ich alle Daten auf den Router übertragen.
    Wenn ich den Router in das Projekt einsetze in das er soll, und das Aplikationsprogramm übertragen will, erhalte ich immer die angehängte Fehlermeldung.
    Woran kann es liegen?
    Anhänge im 2. Post
    Gruß Marko

    #3
    Ich hatte diese Fehlermeldung mal beim Programmieren meines Lumentos- da hatte ich es dusseliger Weise geschafft, eine physikalische Adresse mehrfach zu vergeben

    Gruss
    Jochen.

    Kommentar


      #4
      Hallo,
      ich habe den Fehler gefunden.
      In dem Projekt war ein vorher ein TP/Linienkoppler.
      Ich habe jetzt bei allen Gruppenadressen die auf 'Weiterleiten (nicht Filtern)' standen den Haken rausgenommen und wieder reingesetzt jetzt geht es.

      Ich weiß allerdings nicht warum ich das tun musste und warum ich keinen Hinweis bekommen habe.
      Wieder Stunden durch Probieren verschwendet.
      Gruß Marko