Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Probleme mit Universalschnittstelle

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB - √ - Probleme mit Universalschnittstelle

    Hallo zusammen,

    ich habe eine ältere 4-fach Universalschnittstelle (6119/10). An den 4 Eingängen habe ich jeweils einen konventionellen Taster angeschlossen und je eine GA zugeordnet. Jetzt habe ich das Problem, sobald ich einen Taster betätige, dass immer alle 4 GA aktiv werden.

    Was mache ich falsch?? Ich möchte, dass immer nur der angeschlossene Schalter die GA sendet.

    Vielen Dank für eure Hilfe.

    Gruß
    Holger

    #2
    Hi,

    falsch angeschlossen ?
    Eventuell die Parametrierung falsch?

    Alles wäre möglich.

    Liefere uns doch screenshots deiner ETS

    Kommentar


      #3
      schau dir einmal die Verdrahtung an....
      EPIX
      ...und möge der Saft mit euch sein...
      Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

      Kommentar


        #4
        bei der Verdrahtung wäre mir nichts aufgefallen, vielleicht stehe ich aber auch nur auf dem Schlauch.....;-)

        Taster 1 habe ich zwischen 5-1 angeschlossen
        Taster 2: 5-2
        Taster 3: 5-3
        Taster 4: 5-4

        Screenshot der ets habe ich angehängt.

        Gruß
        Holger
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Was werden den für Telegramme gesendet?

          Gruss
          Stef

          Kommentar


            #6
            Es werden auch immer alle 4 Telegramme gesendet.

            Gruß
            Holger

            Kommentar


              #7
              klemme alle Drähte ab, bis auf einen Taster...
              EPIX
              ...und möge der Saft mit euch sein...
              Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

              Kommentar


                #8
                um Fehler auszuschließen
                programmiere die Schnittstelle erst als "Schliesser"
                dann die Eingänge bei steigender Flanke "ein" fallende "Aus"
                nix " um"

                dann die Taster abklemmen, die Schnittstelle am BUS anschließen
                dann ein von den grauen " 5" zu Taster Kontakten " 1 bis 4" nacheinander kurzschliessen. Ohne Taster einfach die losen Kabel.
                Im Monitor betrachten was da gesendet wird.
                Die grauen Kabel ( 5) sind sowieso kurzgeschlossen
                ich vermute dort der Fehler, dass Du die irgendwie vertauscht hast.

                Kommentar


                  #9
                  Die grauen Kabel ( 5) sind sowieso kurzgeschlossen
                  auaa...
                  ...sind untereinander verbunden...
                  EPIX
                  ...und möge der Saft mit euch sein...
                  Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                  Kommentar


                    #10
                    lag wohl an den grauen

                    Jetzt schalten wieder alle Ausgänge einzeln.

                    Vielen Dank für eure Hilfe.

                    Gruß
                    Holger

                    Kommentar


                      #11
                      könnte man die applikation per mail oder so bekommen?

                      Ich habe auch noch eine davon rumliegen...

                      danke...

                      mail: spi@fantasymail.de

                      Kommentar


                        #12
                        Wie gesagt hat wer die Applikation für mich?

                        Kommentar


                          #13
                          Schon mal bei Busch-Jaeger geschaut? Link zu den Datenbanken im Lexikon.
                          Gruss aus Radevormwald
                          Michel

                          Kommentar


                            #14
                            Tja dann würde ich jawohl kaum hier fragen...bei BJ ist nichts mehr dazu zu finden ausser einem Eintrag in einer pdf...auch nicht im Archiv

                            Kommentar


                              #15
                              Merkwürdig....
                              Nach 1 Minute auf der HP gefunden und importiert.

                              Im PDF steht doch die Nummer des entsprechenden Archivs.
                              Angehängte Dateien
                              Gruss aus Radevormwald
                              Michel

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X