Wäre es möglich diese Meldungen nach der Kritikalität zu sortieren?
Das mit "remanent" wäre für mich keine Warnung sondern Info. Ebenso "ist als versteckt markiert".
Und die Sortierung der Messagebox sollte Info < Warnung < Error sein. - Error ganz oben, Info ganz unten, Warnung in der Mitte.
So stehen teilweise die Fehler ganz unten und man wundert sich, wieso man grad nicht weiter kommt. So wie vorgeschlagen kennt man es auch aus IDEs.
Mit Info gibts zudem weniger Verwirrungen wie bei einer Warnung.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Das EIB-K.Objekt ist als remanent markiert. Dies kann zu unvorhersagbarem Verha
Einklappen
X
-
Hallo,
ich würde dieses alte Thema gerne noch mal aufnehmen.
Diese Meldung "Das EIB-K.Objekt ist als remanent markiert. Dies kann zu unvorhersagbarem Verhalten führen" kann ich ja verstehen, aber sie stört schon. Außerdem funktioniert es nicht einmal bei mir. Ich vermute, dass der Standardwert den remanenten überschreibt, oder? Ich bekomme immer die Standartwerte nach dem Neustart. Ein Abfragen geht leider nicht, da die Werte aus dem App-Module von BAB-Tec kommen. Da gibt es keine Lese-Fag, dass aktiviert werden kann. Ich habe es bei BAB-Tec angeregt, aber ob das kommt...
Wenn ich das externe KO nun zur Laufzeit in ein internes schreibe und dieses dann remanent setzte und auch nur noch mit diesem weiterarbeite, könnte ich die Meldung umgehen. Wie verhindere ich jedoch beim Neustart, dass die Logikfunktion, die das externe KO in das interne überträgt ausgeführt wird? Das würde das schöne Konstrukt zerstören.
LG
Sylvio
Einen Kommentar schreiben:
-
Schon mal gut, keine Fehler zu haben.
Jetzt die Einstellungen im HS von einem Fensterkontakt, der definitiv beim Neustart nicht den richtigen Zustand anzeigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
der Bereich Scan-Fehler ist leerAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
was genau von der DebugSeite wird benötigt?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenWas sagt die Debugseite unter Scanfehler?
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe ein ähnliches Problem mit meinen Fenstern u. den Toren.
Wenn ich den HS neu programmiere u . dieser dann neu startet, sind die Zustände (Fenster offen/zu, Tor offen/zu) nicht gespeichert.
Weder wenn ich im HS "remanent speichere" oder "bei start neu abfrage"
Woran kann dies liegen? Fehler bekomme ich keinen
In der ETS habe ich bei den entsprechenden Feldern die "Lese" Flags gesetzt
qc.pngets.png
Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 14.06.2015, 15:39.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Matthias,
jetzt habe ich es auch verstanden! (Danke und Sorry)
F1 geht nun auch wieder, nachdem die Datei an der richtigen Stelle liegt. Das Raten hat ein Ende ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab ich doch geschrieben!
Was ist so schwer daran, die F1-Taste zu drücken? Da lesen wir
Lese-Flag
Ja: Wert kann aus dem HS/FS von einem andern EIB-Gerät ausgelesen werden.
Nein: Standardeinstellung
Du willst die Position doch vom Aktor lesen, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also hier muss es RAUS?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ah, vielen Dank (!) - nun sieht es gut aus.
Noch einmal zur Verifikation:
- Im Aktor ist nun "aktives Meldeobjekt" aktiviert
- An die Gruppenadresse für die "Rückmeldung Position" wird mit den Flags K, L, Ü gesendet.
- Im HS ist "beim Start abfragen", Lesen, Übertragen aktiviert
Nichts zu viel / zu wenig?
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - Das EIB-K.Objekt ist als remanent markiert. Dies kann zu unvorhersagbarem Verha
Was soll bei einem passive Rückmeldeobjekt auch passieren? Der HS müsste das Objekt auslesen. Lass es einfach auf Aktiv stehen.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: