Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Das EIB-K.Objekt ist als remanent markiert. Dies kann zu unvorhersagbarem Verha

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • SvenB
    antwortet
    Wäre es möglich diese Meldungen nach der Kritikalität zu sortieren?
    Das mit "remanent" wäre für mich keine Warnung sondern Info. Ebenso "ist als versteckt markiert".
    Und die Sortierung der Messagebox sollte Info < Warnung < Error sein. - Error ganz oben, Info ganz unten, Warnung in der Mitte.

    So stehen teilweise die Fehler ganz unten und man wundert sich, wieso man grad nicht weiter kommt. So wie vorgeschlagen kennt man es auch aus IDEs.
    Mit Info gibts zudem weniger Verwirrungen wie bei einer Warnung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • melodoi
    antwortet
    Hallo,

    ich würde dieses alte Thema gerne noch mal aufnehmen.

    Diese Meldung "Das EIB-K.Objekt ist als remanent markiert. Dies kann zu unvorhersagbarem Verhalten führen" kann ich ja verstehen, aber sie stört schon. Außerdem funktioniert es nicht einmal bei mir. Ich vermute, dass der Standardwert den remanenten überschreibt, oder? Ich bekomme immer die Standartwerte nach dem Neustart. Ein Abfragen geht leider nicht, da die Werte aus dem App-Module von BAB-Tec kommen. Da gibt es keine Lese-Fag, dass aktiviert werden kann. Ich habe es bei BAB-Tec angeregt, aber ob das kommt...

    Wenn ich das externe KO nun zur Laufzeit in ein internes schreibe und dieses dann remanent setzte und auch nur noch mit diesem weiterarbeite, könnte ich die Meldung umgehen. Wie verhindere ich jedoch beim Neustart, dass die Logikfunktion, die das externe KO in das interne überträgt ausgeführt wird? Das würde das schöne Konstrukt zerstören.

    LG
    Sylvio

    Einen Kommentar schreiben:


  • SpeedyBlade
    antwortet
    ...bitte sehr
    2015_06_17_17_05_44.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Schon mal gut, keine Fehler zu haben.

    Jetzt die Einstellungen im HS von einem Fensterkontakt, der definitiv beim Neustart nicht den richtigen Zustand anzeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SpeedyBlade
    antwortet
    der Bereich Scan-Fehler ist leer
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Der Bereich "Scanfehler"!

    Einen Kommentar schreiben:


  • SpeedyBlade
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Was sagt die Debugseite unter Scanfehler?
    was genau von der DebugSeite wird benötigt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Was sagt die Debugseite unter Scanfehler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SpeedyBlade
    antwortet
    Habe ein ähnliches Problem mit meinen Fenstern u. den Toren.
    Wenn ich den HS neu programmiere u . dieser dann neu startet, sind die Zustände (Fenster offen/zu, Tor offen/zu) nicht gespeichert.
    Weder wenn ich im HS "remanent speichere" oder "bei start neu abfrage"

    Woran kann dies liegen? Fehler bekomme ich keinen
    In der ETS habe ich bei den entsprechenden Feldern die "Lese" Flags gesetzt

    qc.pngets.png
    Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 14.06.2015, 15:39.

    Einen Kommentar schreiben:


  • asisnet
    antwortet
    Hallo Matthias,

    jetzt habe ich es auch verstanden! (Danke und Sorry)

    F1 geht nun auch wieder, nachdem die Datei an der richtigen Stelle liegt. Das Raten hat ein Ende ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Hab ich doch geschrieben!

    Was ist so schwer daran, die F1-Taste zu drücken? Da lesen wir

    Lese-Flag
    Ja: Wert kann aus dem HS/FS von einem andern EIB-Gerät ausgelesen werden.
    Nein: Standardeinstellung



    Du willst die Position doch vom Aktor lesen, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • asisnet
    antwortet
    Also hier muss es RAUS?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Lesen beim HS ist FALSCH!

    Einen Kommentar schreiben:


  • asisnet
    antwortet
    Ah, vielen Dank (!) - nun sieht es gut aus.

    Noch einmal zur Verifikation:
    • Im Aktor ist nun "aktives Meldeobjekt" aktiviert
    • An die Gruppenadresse für die "Rückmeldung Position" wird mit den Flags K, L, Ü gesendet.
    • Im HS ist "beim Start abfragen", Lesen, Übertragen aktiviert

    Nichts zu viel / zu wenig?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    - √ - Das EIB-K.Objekt ist als remanent markiert. Dies kann zu unvorhersagbarem Verha

    Was soll bei einem passive Rückmeldeobjekt auch passieren? Der HS müsste das Objekt auslesen. Lass es einfach auf Aktiv stehen.


    Sent from my iPad using Tapatalk HD

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...