    DALI Verhalten der EVG beim Einschalten der Spannung?

    Gibt es irgendwelche Vorschriften, wie sich ein DALI EVG beim Einschalten der Spannung verhalten muss/soll? Oder ist das von dem verwendeten EVG und/oder Steuergerät abhängig?

    Hintergrund: Ich würde gerne tabsüber die Stromversorgung der DALI EVG abschalten um Strom zu sparen. Leider schalten sich alle EVG nach wiedereinschalten der Spannung für ein paar Sekunden voll ein. Ich habe versucht das abzuschalten, aber trotz der Einstellung "Verhalten bei Busspannungswiederkehr bei KXN oder DALI" = "ausschalten" beim Siemens N141 ändert sich an diesem Verhalten nichts. Gibt es eventuell andere DALI Gateways, die nach Wiederkehr der Spannung erstmal alle EVG ausgeschaltet lassen?

    #2
    Der Standby-Verlust der DALI-EVG ist zu vernachlässigen. Auch andere Geräte auf KNX haben Standby-Verbräuche, z.B: Jalousie-, Dimm- und Schaltaktoren, Merten Plantec etc...

    Die Ersparniss durch KNX ist größer als die Kosten durch DALI.

    Das Verhalten nach Spannungsausfall ist in den DALI-Regeln enthalten und hat Sicherheitstechnische Hintergründe. DALI (wie auch KNX) darf auch bei Notbeleuchtungsanlagen nach VDE 0108 (Neufassung dann VDE 0100 Teil 108) eingesetzt werden.