Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Homeserver logiken nur zu bestimmter Zeit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - Homeserver logiken nur zu bestimmter Zeit

    Hallo,

    wie kann ich denn im Homeserver logiken bauen die nur zu bestimmten Zeiten aktiv sind?

    Bei mir soll eine LED blingen wenn nicht alle Rollos runer sind... aber nur ab 20 Uhr bis 6 Uhr.

    Viele Grüße

    #2
    Wie immer gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Zeitschaltuhr (ob UZSU mit Freigabe-KO oder direkt im GLE) kann z.B. eine Sperre am Ein- oder Ausgang der Logik öffnen und schließen.
    Gruß, Rainer

    Kommentar


      #3
      Du musst doch nur diese Lösung entsprechend adaptieren...
      Gruss aus Radevormwald
      Michel

      Kommentar


        #4
        Zitat von Michel Beitrag anzeigen
        Du musst doch nur diese Lösung entsprechend adaptieren...
        Joar... wollte ich. Gelingt mir aber nicht im bezug auf die Uhrzeit.

        Mir ist nich so ganz klar wie ich da die Zeitspanne festlegen soll.....

        Vermutlich stehe ich da total auf dem Schlauch.

        Kommentar


          #5
          Universalzeitschaltuhr anlegen:

          Kommunikationsobjekt "Freigabe Uhrzeit" = 0 um 6.00 Uhr
          Kommunikationsobjekt "Freigabe Uhrzeit" = 1 um 20.00 Uhr

          Dieses KO an den Sperrebaustein, Eingang 1
          Gruss aus Radevormwald
          Michel

          Kommentar


            #6
            So wie hier beschrieben:

            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...uhr-im-hs.html

            Kann man die Universal Zeitschaltuhren nur in der Visu stellen....

            Die hab ich doch noch garnicht. Wie man hier ja merkt fange ich blutig damit an gerade....

            Wie komme ich denn da nu weiter?

            Kommentar


              #7
              Hi,

              ich nimm dafür immer den Baustein Zeitschaltuhr...

              Homeserver
              greetz Benni

              Kommentar


                #8
                Irgendwo musst du schon die Zeiten eingeben können.
                Die "alten" Zeitschaltuhren im HS brauchen auch eine "Menüseite"

                Oder willst du die in der Logik fest verdrahten? Dann nimmst du den Baustein "Datum umw. Dezimalzeit", vergleichst auf 6.00 bzw. 20.00 und setzt das o.g. KO eben so.
                Gruss aus Radevormwald
                Michel

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
                  Hi,

                  ich nimm dafür immer den Baustein Zeitschaltuhr...

                  Homeserver
                  Entweder bin ich nu wirklich zu doof oder ich find den einfach nicht....

                  Zitat von Michel Beitrag anzeigen
                  Irgendwo musst du schon die Zeiten eingeben können.
                  Na in meiner QC Visu die ich erstmal zusammengeklickt habe kann man ja sowas für ein Rollo oder so anklicken... das geht gut. Aber in diesem Fall hier möchte ich die tatsächlich einfach hier fest verdrahten.

                  Zitat von Michel Beitrag anzeigen
                  Oder willst du die in der Logik fest verdrahten? Dann nimmst du den Baustein "Datum umw. Dezimalzeit", vergleichst auf 6.00 bzw. 20.00 und setzt das o.g. KO eben so.
                  Meinst du du kansnt das mal als Logik Bild zusasmmenklicken..... Ein Bild sagt mehr als tausen Worte....

                  Kommentar


                    #10
                    Homeserver logiken nur zu bestimmter Zeit

                    http://www.hardcopy.de/HS/12050_Zeitschaltuhr.hsl


                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    greetz Benni

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
                      http://www.hardcopy.de/HS/12050_Zeitschaltuhr.hsl


                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                      EPISCH,

                      das ist doch genau das was ich brauche!!!!

                      Nur wie kommt die da in den Logik Editor im Experten?

                      Kommentar


                        #12
                        Schau mal ins Lexikon ...

                        *.hsl - Datei - HS/FS - Lexikon - KNX-User-Forum

                        also du speicherst die Datei als .hsl in das Verzeichniss \logic

                        bei mir Version 2.8 zu finden unter

                        C:\Users\Public\Documents\Gira\HS+FS Experte 2.8\logic

                        PS:

                        Um evlt. Probleme zu vermeiden stell die Genauigkeit am Baustein ( E2 ) höher.. siehe auch Beitrag https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...on-sw4you.html
                        greetz Benni

                        Kommentar


                          #13
                          Ich habe diese Datei nun als HSL Datei gespeicher......

                          also quasi das was hier angezeigt wird:

                          http://www.hardcopy.de/HS/12050_Zeitschaltuhr.hsl

                          Danach habe ich den Experten neu gestartet. Trotzdem taucht die Zeitschaltuhr nicht im Logikeditor auf.....

                          Was kann man denn da falsch machen? Oder fehlt noch was?

                          Kommentar


                            #14
                            also wenn du die *.hsl in das richtige Verzeichniss kopiert hast dann taucht sie im Experten nach nem Neustart auch auf.. wenn nicht ist der path wohl falsch..

                            im Anhang mal bildchen.....
                            Angehängte Dateien
                            greetz Benni

                            Kommentar


                              #15
                              Ja... mein Fehler..... habs schon hinbekommen.

                              Funktioniert prima!!

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X