Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Busmaster Ampel Rot

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • makki
    antwortet
    Die Sensoren werden im Webif bei jedem Reload - egal ob in der config oder nicht - komplett neu&direkt eingelesen.

    Wenn er fehlt, ist er nicht da/lesbar. Vorher mal erreichbare können aber mit Wert/Bus "n/a" drinstehen, das kommt dann rein aus der config..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Busmaster Ampel Rot

    So nun sind alle Sensoren zu gewiesen, bis auf 2 Multisensoren. Diese werden nicht angezeigt, ich glaub es sind die beiden welche ich Versuchshalber zu Hause angeschlossen hatte und vorhin durch abhaken gelöscht habe. Einer der beiden wird oben als Temperatursensor noch angezeigt jedoch unten bei den Luftfeuchtesensoren nicht. Gibt es irgendwo einen neu einlesen Knopf? Damit er sie nochmal findet?


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Zweiter Versuch

    Hallo zusammen,
    Bin gerade auf dem Bau und nehm den 1-Wire Bus Sensor für Sensor in Betrieb
    Kellergeschoss hat sauber geklappt alle Sensorwerte hab ich auf dem KNX Bus
    gerade bin ich beim Erdgeschoss, bisher auch soweit alles ok
    Aber eine Frage, wie lange dauert es bis ein Multisensor unter den 4 Abschnitten mit all seinen Werten stabil angezeigt wird?
    Da steht z.b. Error oder aktuelle Spannung 0V, dann erscheint mal kurz ein Wert
    wird auf den KNX-Bus gesendet und beim nächsten Reload sind die Werte wieder weg!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    sah ja bei der Diagnose in der Nacht neulich, auch nicht nach einem Busmaster defekt aus.
    Ja die Test hab ich gemacht:
    Erst einen der neuen Busmaster, am Neuen WG mit altem Hub
    dann das alte WG, mit neuem Hub und neuem Busmaster.
    Leider alles ohne Erfolg. Sieht echt nach einem Totalschaden aus Pack nachher alle vermutlich defekten Teile zum versenden ein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Bitte gerne,

    wir haben uns auch ein wenig in den Hintern gekniffen, warum wir mit dem WG und dem Hub nicht gleich auch noch die BM ausgtauscht hatten. Andererseits waren noch nie 4 BMs auf einmal defekt, zumal die zwischen DATA und GND auch einen Überspannungsschutz eingebaut haben.

    Ich möchte Dich bitten, durch entsprechende Tests auch herauszufinden, ob denn nun das vorherige WG und der Hub auch defekt sind oder nur die BMs und dort auch ob alle vier?

    Viel Glück

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    gestern Nachmittag sind die neuen Busmaster gekommen, Danke für das schnelle liefern!
    Ich habe gerade alles hier beim mir aufgebaut und angeschlossen. Sie werden alle einwandfrei vom Wiregate erkannt und auch die provisorisch angeschlossenen Sensoren zeigen ihre Werte an.

    Werd Dienstag gleich auf dem Bau weiter testen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Busmaster Ampel Rot

    Ok, wegen dem Überspannungsableiter hast Du recht und danke für die gute Beschreibung.
    War heute auf dem Bau und hab noch mal alle Verbindungen überprüft, alle vorhandenen Sensoren abgeklemmt und die vier 1-Wire Buslinien durch gemessen. Ergebnis Keine Querverbindung und auch keine Fremdspannung auf den einzelnen Adern.
    Werd aber nächste Woche erstmal mit einem Busmaster anfangen und wenn alle Sensoren da sind ihn wieder ausstecken, damit nicht wieder alles auf einmal kaputt geht.


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Wir reden, glaube ich, ein wenig aneinander vorbei was die Anzeige auf den Überspannungselementen betrifft.

    Es tut jetzt zwar nicht direkt was zur Sache, aber ich möchte es auch nicht so stehenlassen, darum noch ein paar Anmerkungen hierzu:


    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    ok, eine kleinere Überspannung auf der 230V Seite (kleiner 253V) welche nicht zum auslösen der Ableiter führt,
    Die Anzeige am Überspannungsableiter ist i.d.R. eine Anzeige des Zustandes / der Funktionsbereitschaft. D.h. einfach ausgedrückt, diese zeigt an, ob der ÜSS thermisch überlastet wurde und defekt ist.

    Eine Zustandsanzeige ist etwas ganz anderes als eine Ereignisanzeige !

    Es ist KEINE Anzeige dahingehend, dass ein ÜSS-Ereignis stattgefunden hat. Einfach weil bei weitem nicht jedes ÜSS Ereignis zur Zerstörung des ÜS-Ableiters führt.

    Beispiel:
    Nehmen wir an, ein ÜS-Ableiter ist für 1000 Joule spezifiziert, dann hält dieser mehrere Dutzende bis Hunderte Überspannungsereignisse aus, die zu einer thermischen Belastung kleiner 1000 Joule geführt haben. Die Anzeige bleibt daher weiterhin grün - trotz zig Ereignissen. Erst wenn ein sehr massives Ereignis (z.B. sehr naher oder direkter Blitzschlag) stattgefunden hat mit sehr hohen zu absorbierenden Energien (hier im Beispiel oberhalb der 1000 J), dann könnten die ÜS-Ableiter thermisch überlastet werden und sind ganz oder teilweise defekt. Und nur dann kommt auch die Anzeige "nicht mehr Betriebsbereit".

    Ein ÜS-Ableiter ist keine Schmelzsicherung die beim Ansprechen durchschmilzt und daher pro Ereignis zu ersetzen wäre!

    Ein ÜS-Ableiter funktioniert umgekehrt, er schützt nicht vor Kurzschluss sondern stellt diesen bei Überspannung her. Das kann, muss ihn aber nicht thermisch überlasten.

    Kurz: Die Anzeige am ÜS-Ableiter zeigt Betriebsbereitschaft bzw. Defekt des ÜS-Ableiters an. Die Anzeige zeigt nicht, dass der ÜSS zuvor "ausgelöst" hat.


    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Wie gesagt, wenn es eine Überspannung gewesen ist, bin ich ja zufrieden dann haben wir wenigstens die Ursache gefunden. Ich möchte halt nur sicher gehen, dass dies nicht nochmal passiert
    Ich schlage vor, wir lassen nun die Vermutungen beiseite und lösen erstmal das Problem (auch wenn ich diese Vermutung in den Raum gestellt habe). Dazu haben wir Dir nun alle Teile vorab geschickt.

    Dann finden wir zusammen heraus, was nun wirklich genau defekt ist und evt. läßt sich an Überlastungsspuren erkennen was der Grund war.


    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Busmaster Ampel Rot

    ok, eine kleinere Überspannung auf der 230V Seite (kleiner 253V) welche nicht zum auslösen der Ableiter führt, sollte ja nicht innerhalb des WG oder des Hubs bis zum USB Anschluss durchschlagen und diese zerstören.
    Wie gesagt, wenn es eine Überspannung gewesen ist, bin ich ja zufrieden dann haben wir wenigstens die Ursache gefunden. Ich möchte halt nur sicher gehen, dass dies nicht nochmal passiert

    Das TPUART war von Anfang an mit angeschlossener KNX-Leitung im WG eingesteckt. Dieses habe ich zwischendrin auch nicht ein oder ausgesteckt.

    Danke, dass ihr mir neue BusMaster zuschickt, wenn mit den neuen Bauteilen alles funktioniert, bekommt ihr die vermutlich defekten zurück und solltet ihr da einen Überspannungsschaden feststellen, wird der Schaden an die Versicherung gemeldet und das Ereignis als Pech gehabt abgehakt



    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Alle verbauten Ableiter (Siemens und Phönix-Contact) haben optische Anzeigen und auch Kontakte welche ich auf dem KNX als Meldung habe, keine dieser Meldungen ist erfolgt.
    Nochmal: Üblicherweise sind das Zustandsanzeigen, keine Ereignisanzeigen. D.h. diese Anzeigen an den Überspannungsableitern zeigen deren eigenen Zustand an, also ob das Schutzelement noch intakt ist oder halb oder ganz defekt. Bei einem kleineren Überspannungsereignis werden die Überspannungsableiter nicht beschädigt und es erfolgt mithin auch keine Meldung über einen veränderten Zustand.

    Mithin: Ich glaube, diese Anzeigen zeigen NICHT an ob ein kleineres Überspannungsereignis stattgefunden hat.

    Edit: Wäre interessant was in der Doku dazu steht.


    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Einzig wo ich mir erklären könnte, dass die KNX-Spannung an den USB-Port der Busmaster gelangen könnte wäre, über den USB-TPUART, der neben dem USB HUB im WireGate steckt
    Ist galvanisch getrennt, eher unwahrscheinlich. Vermutlich wäre dann der Fehler auch nicht während der Verdrahtung der 1-Wire Sensorenen im EG passiert, während KG schon funktionierte? Oder hast Du den TP-UART zwischendurch angesteckt.


    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Könnt ihr mir bitte 4 neue BusMaster zu senden?
    Machen wir. Bestellbestätigung bekommst Du gleich.

    Damit wären dann das WireGate, der gro0e USB Hub und die vier Busmaster vorab ausgetauscht.


    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Busmaster Ampel Rot

    Es sind leider 4 Stück von den Busmastern.
    Das WireGate und der USB-Hub hängen alleine an einem LS-Schalter mit nach geschaltetem Class III Ableiter
    Alle verbauten Ableiter (Siemens und Phönix-Contact) haben optische Anzeigen und auch Kontakte welche ich auf dem KNX als Meldung habe, keine dieser Meldungen ist erfolgt. Diese Geräte setzen wir seit Jahren hier bei uns in der Industrie zuverlässig ein. Samstag war auch kein Gewitter, noch befindet sich ein Telefon Anschluss im der Nähe über welchen ja gerne mal Überspannungen ins Haus kommen.
    Einzig wo ich mir erklären könnte, dass die KNX-Spannung an den USB-Port der Busmaster gelangen könnte wäre, über den USB-TPUART, der neben dem USB HUB im WireGate steckt

    Könnt ihr mir bitte 4 neue BusMaster zu senden? Dann Messe ich morgen nochmal die komplette Verkabelung mit dem Multimeter durch und mach die Inbetriebnahme dann nächste Woche weiter, sollte ich einen Fehler feststellen, bin ich natürlich so ehrlich und werde ihn zu geben!




    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanW
    antwortet
    Guten Morgen,

    es sieht so aus, als wären auch die beiden Busmaster defekt?


    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    dann habe ich alle nachfolgenden Verbindungen überprüft und habe den nächsten Sensor angeschlossen. Dann auf der Oberfläche Reload gedrückt und ab da waren alle Busmaster Rot.
    Offensichtlich waren diese ab diesem Zeitpunkt defekt, vorher hat es ja funktioniert. Die Busmaster sind ansich schon robust, Ausfälle sind selten. Ausfall von mehreren Busmastern zur gleichen Zeit hatten wir bisher nur bei einem Überspannungsereignis auf allen Bussen gleichzeitig (zumeist durch Blitz).


    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Überspannung, dürfte auch keine gewesen sein, denn keiner der Class I, II, oder III Ableiter im 230V Netz hat ausgelöst.
    Woher weißt Du das? Ich kenne die bei deinem Bruder verbauten Überspannungsableiter nicht, aber die Anzeigeelemente bedeuten üblicherweise dass dieser funktionsfähig, teil-funktionsfähig oder defekt (nach einem gewaltigen Ereigniss durchgeschmolzen) ist. Es handelt sich also um eine Zustandsanzeige des Schutzelementes.

    Diese Anzeiger zeigen üblicherweise nicht an, ob es ein Überspannungsereignis gegeben hat, das ohne folgen für den zustand des Schutzelementes geblieben ist.


    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Kann es sein, dass ich mit dem anhaken des "Löschen Häkchen", bei der Auflistung der Busmastern (ganz rechts hinter den Ampeln) diese intern gelöscht habe, also quasi formatiert und sie deswegen evtl. garnicht mehr erkannt werden?
    Nein, das kann nicht sein. Der Busmaster wird nicht per Knopfdruck dauerhaft dekonfiguriert oder gelöscht. Die darin verbaute Hardware hat diese Funktion so gar nicht.

    lg

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Ich habe wirklich keine Ahnung was passiert ist?
    Wie ich schon gesagt hatte, ich habe für die 1-Wire Verkabelung ein Lila Kabel YSTY Kabel (mit den gleichen Eigenschaften wie das grüne KNX-Kabel) im offenem Ring verlegt, der Anfang und das Ende sind auf Phoenix Quattro Klemmen aufgelegt, welche ab 0,08mm² zugelassen sind.
    Dort habe ich am Anfang den Busmaster aufgelegt.
    Im Kellergeschoss, verlief die Inbetriebnahme, bis auf das bereitstellen der Werte zum EIB (was am fehlendem Treiber für die USB-TPUART lag, da PL32) problemlos. Alle Werte der 2 Multisensoren und der 6 Estrichsensoren sind im WG angekommen - Busmaster grün.
    Nach der Inbetriebnahme im Kellergeschoss, bin ich ins Erdgeschoss.
    Ich habe dort mit einem Multisensor angefangen, dieser wurde nicht gefunden, dacht ok, vielleicht fehlt weiter vorne im Ring noch eine Verbindung, somit bin ich zum Anfang und habe den ersten Estrichfühler angeschlossen, dieser wurde problemlos erkannt. dann habe ich alle nachfolgenden Verbindungen überprüft und habe den nächsten Sensor angeschlossen. Dann auf der Oberfläche Reload gedrückt und ab da waren alle Busmaster Rot.
    Ich habe den letzten Sensor und zum Schluss auch das komplette EG wieder abgeklemmt, doch an den roten Ampeln hat sich nichts verändert.
    Jede 1-Wire Klemmstelle ist in einer separaten UP-Dose, keine KNX oder 230V führende Leitung in der Nähe. Überspannung, dürfte auch keine gewesen sein, denn keiner der Class I, II, oder III Ableiter im 230V Netz hat ausgelöst. Mein Notebook sowie die restliche KNX installation funktioniert auch noch einwandfrei.
    Denn 1-Wire Ring habe ich überprüft kein Kurzschluss oder Fremdspannung vorhanden.
    Wenn ich einen Fehler hätte feststellen können, wüsste ich ja wenigstens, was ich falsch gemacht habe und würde ihn zu geben, jeder macht mal Fehler.

    Kann es sein, dass ich mit dem anhaken des "Löschen Häkchen", bei der Auflistung der Busmastern (ganz rechts hinter den Ampeln) diese intern gelöscht habe, also quasi formatiert und sie deswegen evtl. garnicht mehr erkannt werden?

    Wenn ich die Busmaster ins Notebook stecke erscheint bei einem die angehängte Meldung
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    unrelevantes überspringen, nochmal überspringen, ... (o.g. bitte nicht nachmachen!)

    Also weiter im Text: die BM sind nicht da, weder am USB noch am 1W, deswegen sind sie auch rot. Da arbeitet die Ampel mal korrekt..

    Nachdem wir das WG getauscht haben, wurden entweder alle BM gelötet oder es fehlt noch eine entscheidende Kern-information?
    Also jetzt mal ehrlich, was ist passiert? die 21-28V vom KNX an den 1Wire angesteckt -> Das können die auf Dauer halt nicht ab.
    Oder ein Überspannungs-"Event" - das ist Sache einer passenden Elektronik-Versicherung , aber sicher ist: es sterben keine 2 Busmaster in 6 Monaten + ein USB-Port am WG von alleine..

    Makki

    P.S.: Die Nachfrage per eMail beschleunigt die Diagnose übrigens nicht..

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    puh das ist schon weile her das ich das genutzt hatte, aber da tauchten dann links eben der busmaster und evtl. angeschlossene sensoren auf.

    Ich hab gerade leider kein Windows+Busmaster zur Verfügung.

    Dann bleibt noch die Frage nach "lsusb".

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X