- √ - JA/S8.230 1M mit ETS 4

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB - √ - JA/S8.230 1M mit ETS 4

    Ich habe in einem Projekt Jalousieaktoren JA/S 8.230.1M. Nun wollte die Parameter anpassen. Statt des Parameterfenster kommt eine Fehlermeldung.

    Der Support des Hersteller verwies mich an den Support der KNX.org und der KNX Support wiederum an den Hersteller.
    Kennt jemand das Problem? Oder kann mir weiterhelfen?

    Ich arbeite mit der ETS 4.1.6
    Angehängte Dateien

    #2
    Hast du schon versucht das Produkt neu zu importieren?
    Beste Grüße vom Tegernsee
    Flori

    Kommentar


      #3
      Ja ich habe auch das Projekt in einer neuen, leeren DB importiert. Mit dem gleichen Erfolg.
      Soeben habe ich auf einem zweiten Pc das Projekt importiert. Und siehe da das Parameterfenster geht auf!
      Was soll denn das?????

      Kommentar


        #4
        Möglicherweise ist das Plugin nicht richtig installiert.
        Du könntest versuchsweise den Ordner "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\EIBA sc\Baggage\2\StdParamDialogMitKonv" löschen (ETS vorher beenden!) und so die ETS veranlassen, das Plugin nochmal zu installieren.

        Gruß, Klaus

        Kommentar


          #5
          Hallo Klaus

          Mit deinem Tipp hat es geklappt. Jetzt kann ich die Parameter wieder bearbeiten.
          Vielen Dank für den Tipp

          Kommentar